Heizungssteuerung sowohl über Zeitschaltuhrprogramm, als auch über parallel geschaltetem Shellymodul

  • Hallo Community,

    ich möchte meine Heizung sowohl über die Zeitschaltuhr, als auch über Shellymodule steuern können.

    D.h, Zeitschaltuhr- und Shellykontakt (potentialfrei) sind parallel geschaltet. Damit wahlweise die Uhr oder der Shelly (Shelly 1 plus) in Funktion gesetzt werden kann, müssen in jedem Parallelzweig noch ein Öffner- bzw. Schließerkontakt eingebaut werden, die gleichzeitig schalten.

    Lässt sich das mit 2 Stück Shelly 1 plus, die miteinander gekoppelt werden, realisieren? Oder gibt es eine einfachere Lösung? Es müssen potentialfrei Kontakte sein,. Zwischen L und N liegen 230V an, die für die Shellys verwendet würden.

    Wie würde die Kopplung durchgeführt? Siehe Schaltplan. Danke für eure Hilfe!

    17048775759254248694113020183406.jpg

  • Hallo und willkommen im Forum

    Kannst du noch einmal ein wenig Ausholen?

    - Was ist das für eine Heizung?

    - Anschlussschema der „Zeitschaltuhr“? Wo ist diese? N dort vorhanden?

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • So auf die Schnelle würde ich dir wahrscheinlich zu einem Shelly Plus 2PM raten.

    An dessen Kanal 1 Output dann ein 230V-Spule Relais oder Schütz mit mindestens 1 Wechsler-Kontakt.

    An den Mittelanschluss dann zu deinem Pin 4.

    Am z.B. Schließkontakt dann den Ausgang deiner bestehende Zeitsteuerung.

    Dann am Shelly Plus 2PM Kanal 2 Output erneut ein Relais oder Schütz, diesmal genügt ein einfacher Schließer-Kontakt.

    An dessen einen Pol gehst du parallel an Pin 3 und mit dem anderen Pol an den Öffnerkontakt des anderen Relais bzw. Schützes.

    Damit kannst du über den Shelly Plus 2PM Kanal 1 schalten, wer die Heizung steuern soll, und wenn der Kanal 1 so geschaltet ist, dass der Shelly die Kontrolle hat, kannst du über den Kanal 2 letztlich das Signal schalten.

    So kämst du mit 1 Shelly aus und die Hilfsschütze oder Relais sind auch nicht viel teurer als 1 extra Shelly.

    Einmal editiert, zuletzt von dewaldo (10. Januar 2024 um 12:33)

  • Es ist schade, dass es (zumindest ab Werk) noch keinen Shelly mit potentialfreien Wechslerkontakten gibt, da gäbe es wirklich einige Anwendungen für. Auch als Polwender-Variante z.B.

    Da bedarf es dann leider aktuell noch externen Hilfskontakten... Aber kommt ja vielleicht noch...