Plus UNI Sensoren (kompatible)

  • So, mein neuer Plus UNI ist heute eingetroffen und ist gerade grob installiert. :)

    Eingebunden über Bluetooth mit der Shelly Smart Control APP an einer Fritz!box 7590

    Versorgungsspannung über 12V DC (1,5A)

    mit Spannungswandler auf 5V DC (will eh Sensoren mit 5V betreiben)

    Pin6 => 5V DC

    Pin7 => GND

    Pin3 => 5V DC (validieren Spannungswandler = Plus UNI)

    Als ersten Sensor dann einen DHT AM2320B angeschlossen

    Das hat schon mal wunderbar funktioniert und die Daten sehen schon mal OK aus

    Anbindung an Homeassistant verlief problemlos und wird jetzt mehrere Tage getestet

    pasted-from-clipboard.png

    pasted-from-clipboard.png


    geplante Sensoren:

    - CQRobot Ocean: Kontakt Wasserstand- / Flüssigkeitsstand

    - US 016 Ultraschall-Entfernungssensor mit Analogem Spannungsausgang

    - DS18B20 5x (natürlich erst nach dem AM2320B)

    Vielleicht habt ihr ja auch schon etwas am Plus UNI getestet?

    Gruß Andreas

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

    Einmal editiert, zuletzt von apreick (21. Januar 2024 um 16:25)

  • Sensor "CQRobot Ocean: Kontakt Wasserstand- / Flüssigkeitsstand"

    Funktioniert so weit auch,

    nur habe ich natürlich nicht daran gedacht das der Plus UNI (natürlich auch UNI) an den IN1 / IN2 gegen GND reagieren ;)

    Der "CQRobot Ocean" gibt natürlich am grünen (Out) + 3,3V oder +5V aus wenn er aktiviert ist.

    Also mal DIP Schalter auf 3V am "CQRobot Ocean"

    pasted-from-clipboard.png

    Quelle: http://www.cqrobot.wiki/index.php/Cont…KU:_CQRSENYW002

    UNI Pin4 VCC => CQRobot VCC (rot)

    UNI Pin7 GND => CQRobot GND (schwarz)

    UNI Pin3 Analog In => CQRobot OUT (diag blau, wirklich grün)

    Kein Wasserkontakt vom CQRobot am UNI => 0,17V

    Wasserkontakt vom CQRobot am UNI => 2,23V

    pasted-from-clipboard.png


    Hätte ihn natürlich lieber an IN1 oder IN2

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • nur habe ich natürlich nicht daran gedacht das der Plus UNI (natürlich auch UNI) an den IN1 / IN2 gegen GND reagieren

    Das ist nicht korrekt, Andreas. Der („alte“) Shelly UNI schaltet an den Digitaleingängen mit „high“-Potential. Der neue UNI „plus“ schaltet hingegen (wie alle Shelly-Aktoren) mit „low“-Potential. Daher müssen vorhandene Schaltungen für den UNI (alt) angepasst werden, wenn sie mit dem UNI plus aufgebaut werden sollen. Da wird noch mancher Pull-Down-Widerstand erforderlich werden…

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Das geht natürlich auch

    DIP Schalter auf 5V am "CQRobot Ocean"

    +5VDC => CQRobot VCC (rot)

    sonst wie gehabt, und dann

    pasted-from-clipboard.png

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Danke thgoebel

    ich sag ja, bin etwas verwirrt gewesen :S (ich korrigiere oben mal NICHT)

    Kannst Du mir das mit dem "Pull-Down-Widerstand" noch mal erklären, für den CQRobot Ocean an IN1 / IN2 ??

    ?Was/Wie/Wo?

    Da war mal was mit dem Regensensor HT-RS12

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad

  • Dieses Thema enthält 75 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.