Wie hoch ist die max Schaltleistung der SSRelais-Ausgänge? Doch sicherlich keine 9 Watt (30 V x 0,3 A = 9 VA)
konnte ich im User/Safety Guide nicht finden.
Wie hoch ist die max Schaltleistung der SSRelais-Ausgänge? Doch sicherlich keine 9 Watt (30 V x 0,3 A = 9 VA)
konnte ich im User/Safety Guide nicht finden.
Hallo Franzld ,
WILLKOMMEN im Forum!
Nennwerte der Ausgangsschaltungen | |
Maximale Schaltspannung: | 30 V |
Max. Schaltstrom: | 300 mA |
Das habe ich gesehen, aber bei dem "alten" UNI war die max. Wattleistung (VA) trotz 100mA und 24V (= 2,4 Watt) auf 0,3 W (300mWatt) begrenzt.
Hier wird esa sicherlich auch ein Limit < 9Watt geben
Im Shelly UNI plus sind zwei LT239 Photo-DMOS-FET Relais eingebaut. Die maximale Verlustleistung beträgt laut Datenblatt 450mW. Folgerungen daraus lassen sich nur dann ziehen, wenn der maximale Rds(on) bekannt ist: Der beträgt 1,6Ω. Damit wird die zulässige Verlustleistung bei einem Strom von 530mA überschritten. Die Spezifikation liegt mit 350mA daher im sicheren Arbeitsbereich.
Danke!
Dann werde ich beim Schalten hochohmig bleiben.