Eingang 2 - schaltet nichts

  • Guten Abend,

    ich scheitere grad am zweiten Eingang eines Dimmer 2.

    Hab eigentlich schon zwei in gleicher Funktion am laufen.

    Ausnahmsweise diesmal mit einem RGBW2 statt Plus 1 PM.

    Mein Befehl wäre http://192.168.178.79/rpc/switch.toggle?id=0

    Eingetragen unter Aktionen „2 kurzer Tastendruck“

    Zwischenfrage, funktioniert der Befehl auch beim RGBW 2?

    Jedenfalls passiert nix.

    So hab ich mal den Befehl aus dem Nachbarzimmer rein kopiert.

    Geht auch nicht.

    Wenn ich aber in der App die Option „Eingänge Tauschen“ auswähle, wechselt der Eingang.

    Also soweit funktioniert der Eingang…

    Was kann ich versuchen?

    Danke

    Christoph

  • Der Shelly RGBW2 ist ein Generation 1 - Gerät und versteht kein rpc!

    Die http:-Befehle:

    https://www.shelly-support.eu/lexikon/entry/131-http-request-shelly-rgbw2/

    „Habt Geduld. Alle Dinge sind schwierig, bevor sie einfach werden!“ (aus Frankreich)

    „Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.“ (Marie Curie, 1867-1934)

    „Es reicht nicht“, rief Schiller, „Gedankenfreiheit zu fordern, man muß auch denken können, sonst fordert man Gedankenlosigkeitsfreiheit und die ist die Freiheit zur Dummheit, welche wiederum die schlimmste Unfreiheit überhaupt ist!“
    (Aus „Besuch aus Weimar“ von Gert Heidenreich, Schriftsteller, *1944 in Eberswalde)

  • Hallo zusammen,

    Versuche auch gerade den zweiten Eingang des Dimmer 2 zu nutzen, allerdings ohne Erfolg.

    Folgendes Setup:

    Dimmer wird im 1 Taster Modus gesteuert und schaltet die Wandlampen.

    Die Deckenlampen werden über einen normalen Schalter betätigt.

    Ich hätte gerne den Zustand der Deckenlampen über den Dimmer erfasst.

    Leider reagiert er nicht auf den 2. Eingang.

    Der Befehl sollte passen, da er auf zb Ausgang aus korrekt regiert http://192.168.178.21/relay/0?turn=on&timer=60)

    Habe ich irgend eine Einstellung übersehen oder wird der zweite Eingang im 1 Taster Modus ignoriert?

    Zweite Frage: Kann ich den Zustand der Eingänge durch einen anderen Shelly abfragen?


    Danke euch

    Hans

  • Zustandsabfrage deute ich jetzt mal so, dass du die geschaltete Phase dieser 2. Beleuchtung dann abgegriffen hast und auf den SW Eingang 2 gelegt hast ?

    Das funktioniert nicht, weil der SW Input sowohl Richtung N als auch Richtung L "bestromt" werden kann. Deshalb misst man beim SW Input auch eine Leerlaufspannung von ca. der halben Netzspannung (ca. 110V).

    Wenn jetzt dein anderes Licht an ist, hast du 230V auf SW und es fließt ein Steuerstrom, der für den Dimmer dann ein logisch TRUE am Eingang erzeugt.

    Aber wenn du das Licht ausschaltest, dann fließt über deine Lampen ausgehend von den 110V auch ein Strom in Richtung N und das genügt, dass der Input deshalb ebenfalls TRUE wird.

    Es geht, wenn du z.B. ein kleines Trennrelais verwendest, dessen Spule du aus der Phase der 2. Beleuchtung ebenfalls mit ansteuerst und dann über den Schließer des Relais L an SW gibst.

    Oder es geht auch mit einem Vorwiderstand am SW Input. Mal suchen nach Bukowski im Forum.

    HINWEIS !!

    Bei all diesen Vorhaben muss sichergestellt sein, dass:

    1.) Außenleiter der Dimmerversorgung + Außenleiter der 2. Beleuchtung identisch sind , also gleiche Phase !

    2.) Versorgung (Phase und N) der 2. Beleuchtung muss zum selben Stromkreis gehören wie die Beleuchtung, die der Dimmer direkt ansteuert ! (Falls der Dimmer2 mal einen Defekt hätte etc...)