Hallo zusammen, ich möchte mit einen Dimmer die Regelung eines Heizkörpers (Lüfter) steuern. Der Lüfter hat 0-10V Eingang. Was brauche ich noch bzw. wie muss ich es anschließen. Kann mir jemand helfen?
Hello everyone, I would like to use a dimmer to control the regulation of a radiator (fan). The fan has 0-10V input. What else do I need or how do I have to connect it? Can someone help me?
Shelly Dimmer 0-10 V
-
fredpetra -
15. März 2024 um 10:46 -
Unerledigt
-
-
Willkommen im Forum!
Hier etwas Lesestoff:
ThemaTeardown Shelly plus 0-10V (Dimmer) und Messungen des PWM-Signals
Vor einigen Tagen kam mein Shelly plus 0-10V Dimmer an:
smarthome-forum.eu/attachment/48256/
Bemerkens- und lobenswert ist, daß auf vermeidbaren Kunststoff bei der Verpackung verzichtet wurde! Die Passform in der Schachtel besteht jetzt aus Papier:
smarthome-forum.eu/attachment/48255/
Öffnet man das Gehäuse, sieht man eine „übersichtliche“ Anordnung von Bauteilen:
smarthome-forum.eu/attachment/48266/
Vieles kommt uns von Generation 2 Shellies bekannt vor: Die beiden Step-Down-Regler für 12V…thgoebel18. November 2023 um 19:32 Für eine wirkliche Beratung müsste man wissen, ob der Lüfter einen aktiven oder einen passiven 0-10V Eingang aufweist. Bei aktiven Eingängen legt das zu steuernde Gerät (hier der Lüfter) eine Hilfsspannung von 10V an den Steuerklemmen an; bei passiven Geräten muß diese Spannung von einem externen Netzteil kommen. Vielleicht hast Du eine Typenbezeichnung oder einen Link zur Bedienungsanleitung?
@Moderatoren: Bitte den Thread in die richtige Kategorie verschieben! Mit Shelly Dimmer2 hat das nichts zu tun…
-
SparkyMaster
15. März 2024 um 12:31 Hat das Label von Shelly Dimmer 2 auf Shelly PLUS 0-10V Dimmer geändert. -
SparkyMaster
15. März 2024 um 12:33 Hat das Thema aus dem Forum Shelly Dimmer nach Shelly PLUS 0-10V Dimmer verschoben. -
@Moderatoren: Bitte den Thread in die richtige Kategorie verschieben! Mit Shelly Dimmer2 hat das nichts zu tun…
erledigt!
-
Ich hatte immer noch keine Zeit gefunden einen 0-10V Lüfter per Shelly zu steuern.
Es kommt natürlich wie thgoebel richtig schreibt auf die Art und den Typ des Lüfters an. Bei einem aktiven Lüfter könnte es theoretisch wie folgt aussehen:
- hier wäre es ein (aktiver) HELIOS MiniVent M1/150 0-10V.
- der 10kΩ Widerstand sollte auf 3,3kΩ verkleinert werden!
[Blockierte Grafik: https://smarthome-forum.eu/attachment/47090-ar768-ec-l%C3%BCfter-0-10v-png/?thumbnail=1]
Unter Vorbehalt! Es ist nicht getestet!
-
Schöner hätte ich es nicht darstellen können, SparkyMaster ! Herzlichen Dank dafür! Den 3,3kΩ-Widerstand könnte man prinzipiell in den Plan übernehmen. Denke, daß sich an der Hardware des Shelly plus 0-10V Dimmer nichts mehr ändern wird…