Guten Morgen
Ich habe bisher in meinem Flur für das Licht ein Relais und 6 parallele Taster. Mein Plan ist, dass Relais gegen einen Shelly Plus 1 zu ersetzen.
Leider reagiert der SW Eingang nicht auf meine Taster. Ich habe Switch Mode und Button Mode versucht, auch Inverted habe ich getestet.
Auf Grund der vielen parallelen Taster und Kabel ist zwischen Phase und der SW Leitung eine hohe kapazitive Koppelung. Auch wenn krin Taster gedrückt ist, messe ich mit dem Multimeter 200V.
Wenn es das alte Relais drin lasse und den SW Eingang mit dem Relaisausgang verbinde, geht alles im Schaltermodus.
Als Tip habe ich gelesen, Widerstände zu nehmen, um den SW Eingang gegen N zu ziehen. Das hat leider nicht geholfen. Ich habe es auch mit 220nF X2 Kondensatoren versucht, half auch nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, einfach Logs den SW Zustands auszulesen?
Welche Spannung muss anliegen, damit aus erkannt wird, welche für ein? Wenn SW offen ist, messe ich halbe Netzspannung.
Gibt es einen Schaltplan des Shelly Plus 1, damit ich das Problem nachvollziehen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe