Firmwareversion 1.2.2 => Bug in URL ....&timer=XXX Funktion

  • Mahlzeit allerseits,

    hoffe ich habe den richtigen Bereich erwischt und nicht ein Thema gepostet, das schon hinlänglich bekannt ist, die Suche hätte nix dazu ausgespuckt...

    Problem: Meine Shellys erkennen einen Timer nicht mehr seit dem Update auf die FW Version 1.2.2 (davor 0.14)

    Code
    URL: http://192.168.1.23/relay/1?turn=on&timer=10

    Weder die Shelly Plus Plug S, noch Plus 1 PM, noch Plus2 PM erkennen das &timer=XXX mehr

    exakt der Befehl hat in der alten version aber funktioniert.

    in der JSON Antwort steht auch immer: has_timer:false

    Esist auch egal, ob ichs vom Browser oder per cursl sende, von linux oder Windows....


    acer@Acerblau:~$ curl -s http://192.168.1.23/relay/0?turn=on&timer=10
    [1] 79970
    acer@Acerblau:~$ {"ison": true, "has_timer":false, "timer_started_at": 0, "timer_duration": 0.00, "timer_remaining": 0.00, "overpower": false, "source": "http"}

    Vermute mal einen Bug oder hab ich da irgendwas übersehen?


    LG und danke

    Wolfgang

  • Weder die Shelly Plus Plug S, noch Plus 1 PM

    Diese haben ja nur Relais 0!


    Daher ist der HTTP Request falsch

    muss also heißen:

    http://192.168.178.xxx/relay/0?turn=on&timer=30


    Gerade getestet an einem Plus 1 mit der FW 1.2.2


    IMG_2295.jpeg


    IMG_2296.jpg

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad