Heute habe ich den Dimmer verbaut. Allerdings habe ich schon beim Bewegen des Dimmer im noch ausgebauten Zustand festgestellt, dass es einen Wackelkontakt gibt.
Da ich nach 35 Jahre Berufserfahrung den Schalter und die Wago Klemmen als Ursache ausgeschlossen habe, nahm ich den Dimmer auseinander und musste feststellen, dass die Klemmleiste eine Fehlkonstruktion ist. Die einzelnen Aufnahmen für die Drähte in dem Kunststoffgehäuse sind beweglich und dadurch mechanisch nicht gegen ein Verdrehen beim Anziehen der Schrauben gesichert. Somit wirkt beim Anziehen das gesamte Drehmoment auf die Lötstelle. DAS GEHT GAR NICHT.
Ein starres 1,5 oder 2,5 mm² Kabel an dem Netzspannung anliegt, muss an einer Klemmleiste vernünftig verschraubt werden können. Ich verstehe auch nicht warum sich unter den Schrauben Schutzlaschen befinden. In den Dosen wo solche Dimmer verbaut werden gibt es doch keine Litzen. Bei starren Drähten sind diese Laschen kontraproduktiv.
M. M. n. dürften diese Geräte überhaupt nicht vertrieben werden.