Heizstabbetrieb mit SSR - Übertemperatur im Schaltkasten

  • Hallo,

    drei SSR mit je 3kW Last sind auf einem Kühlkörper in einem IP66-Gehäuse (24x19x11cm) untergebracht. Ein 30m^3/h Lüfter durchströmt den Kasten. Trotzdem erreicht bei Vollast der KK an die 90° Oberflächentemperatur. Bei offenem Kasten steigt die Temperatur sogar noch weiter. Der KK hat einen Wärmewiderstand von 1,3K/W. Da jeder SSR mit 13A durchflossen wird, fällt bei jedem eine Wärmeleistung von ca. 15W an, insgesamt also 45W, was zu ca. 50K Temperaturerhöhung führt. Damit ist klar, dass ein Lüfter erforderlich ist. Den Kasten füllt der KK mit den SSR drauf in der unteren Hälfte aus. In der oberen Hälfte sitzen 3 Feinsicherungen in Hutschienengehäusen, ein Schütz, ein shelly und ein Klemmenblock.

    Was kann ich jetzt tun, um die Wärmeabfuhr zu verbessern?

    Grüße Richard

  • Nur aus Neugierde, warum werden keine Schütze eingesetzt, wenn die Verlustleistung so hoch ist? Sind die dir zu anfällig?

    Prinzipiell bin ich auch für Halbleitertechnik, aber manchmal sind die guten alten Relais doch noch die bessere Wahl.

  • Hallo richard-os,

    welche Halbleiterrelais sind denn verbaut? Wenn du sie großzügig dimensionierst (50A Variante), dann könnte auch eine passive Kühlung ausreichen. Du könntest ein Blechgehäuse verwenden und einen dicken Kühlkörper außen an einer Seite festschrauben. Das Blech vorher so ausschneiden, dass die SSR direkt auf dem Kühlkörper sitzen können. Wird in der Industrie auch oft so gemacht.

  • Dieses Thema enthält 14 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.