Liebe Community, als Shelly-Neuling brauche ich bitte eure Hilfe. Ich habe im Haus circa 15 Dimmer 2 zusammen mit Gira Tastern verbauen lassen. An sich sind wir sehr zufrieden, aber ich die im Forum oft beschriebene Logik funktioniert leider nicht: 1x kurz (an), 1x kurz (aus) und lange drücken für dimmen . Konkret: 1x kurz (an) funktioniert, lange drücken für dimmen (funktioniert), aber 1x kurz (aus) funktioniert nicht. Man muss immer 2-3 mal drücken bis es wieder ausgeht. Als Laie fühle ich mich fast an unsere PM2 Rollotaster erinnert, wo man immer erst einmal zwischendurch drücken muss, um zu stoppen und erst dann die Richtung wieder ändern kann.
Button Type ist auf Single Button (aus lauter Verzweiflung sind wir auf Edge gewechselt, da geht es - aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders)
Kann mir jemand einen Tipp geben wo der Fehler ist? Vielen dank!!!