Hallo zusammen,
Ich wollte gerade Einweg Shelly 1 an mein Chamberlain Garagentor Motor anschließen. Auf der Platine war auch direkt ein 24V DC Klemme.
Shelly angeschlossen und funktioniert auf Anhieb.
Nach einer Weile war der Shelly nicht erreichbar. Habe dann eine feste IP zugewiesen und wieder das gleiche. Nach einiger Zeit war der Shelly nicht mehr erreichbar.
Dann testweise einen WLAN Repeater aufgebaut, weil auch sehr schlechter Empfang war, aber nach einiger Zeit war er wieder nicht erreichbar.
Heute habe ich noch mal die Spannung gemessen und kam nur auf 10V am Shelly. Wenn der Motor läuft, dann liegt auch 24V DC an und nach ca. 5 Minuten geht die Spannung auf ca. 10V wieder runter und der Shelly ist nicht mehr erreichbar.
Daher 2 Fragen:
Aktuell ist der Shelly auf 24DC eingestellt.
Ich würde gerne testweise auf 12V DC umstellen. Möchte aber natürlich nicht das ich mir damit den Shelly zerschieße, weil wenn das Garagentor benutzt wird, es wieder auf 24V DC geht.
Zudem es ja auch nur ca. 10V im Standy sind, also funktioniert damit der Shelly überhaupt schon?