  • Hallo Zusammen,

    ich möchte bei einer Tiefkühltruhe mir das Installieren eines Temperatursensors ersparen. Es ist mir an dieser Stelle nur wichtig ob die Kühltruhe noch läuft oder nicht. Der Temperaturverlauf oder -wert ist hierbei unwichtig.

    Ich möchte hierzu eine Benachrichtigung erhalten wenn in z.B. nach 120 Minuten keine Energie von der Tiefkühltruhe größer z.B. 5 Wh abgenommen worden ist.

    Geht das? Wenn ja, mit welchen Shellys wäre das konfigurierbar?

  • Ich kann beim Plug S nur größer/kleiner Werte für W (Leistung) eingeben

    Auch damit sollte es funktionieren. Einfach schauen, wieviel Leistung die Truhe braucht, wenn sie läuft. Bedingung dann zusätzlich mit Zeit versehen: "Bedingung ist xx Minuten gültig". Springt sie nicht wenigstens einmal innerhalb der vorgegebenen Zeitspanne an, erfolgt die Benachrichtigung.
    Ich würde allerdings keinen schaltenden Shelly verwenden sondern einen PM Mini (auch gerne Gen3).