Hallo, beim Shelly 1 1.Gen. gab es Einschränkungen hinsichtlich der Spannungsebenen, die zusammen geschaltet werden durften (s. Anlage). Beim Shelly pro 1 finde ich dazu nichts. Kann ich den pot.freien Kontakt mit einer anderen Phase belegen, als die Versorgungsphase (400V)? Gibt es da Einschränkungen? Vorab vielen Dank.
Shelly pro 1
-
Sappel -
4. Oktober 2024 um 15:39 -
Unerledigt
-
-
-
Danke, also sind 400V auch kein Problem?
-
Das ist der Beweis (und ist sogar auf dem Shelly pro 1 aufgedruckt):
Wie man erkennen kann, sind ZWEI Phasen gezeichnet: L1 und L2.