automatischer Türöffner, welchen Shelly verwenden?

  • Mein elektr. Türöffner (GU-Eltral TA60) schreit nach einem Shelly.

    Betrieben wird er mit 24V DC und braucht max 3A (kommt von einem Netzteil) Drehrichtungsumkehr mit Umpolung / Polwendeschaltung. Momentan ist nur ein Taster (auf/stop/zu) mit Polwendefunktion vorhanden, sonst keine Automatik.

    Welche Schaltung mit welchem Shelly könnt ihr empfehlen? (Shelly1 und 1pm wären zum Testen vorhanden, ich habe aber nur ein Netzteil (thgoebel hatte einen Vorschlag mit 2 Netzteilen)

    Ich tendiere eher zu einem Relais mit 2xUM. Angesteuert über Shelly1 (Richtungswahl) und einmal nur Ein/Aus mit dem Shelly1PM.

    Wie würdet ihr den autom. Türöffner ansteuern?

    Edit by Moderator, unzulässiger OT entfernt. Forumsregeln beachten.

  • Ich tendiere eher zu einem Relais mit 2xUM.

    Der Hersteller hat die vergleichbare Tendenz in seinen Ansteuer-Vorschlägen. Siehe

    Wie würdet ihr den autom. Türöffner ansteuern?

    Nach Möglichkeit nicht zu kompliziert! -> Je nach Bedarf AUF oder ZU!
    Hoffe dir gehelft zu haben! ;)

  • HighFive: du warst schon hilfreicher. Im Herstellermanual sind leider keine Verdrahtungshinweise oder Szenarien (bis auf die Farben für auf/zu) da dieser sein Automatikmodul verkaufen möchte.

    Ich werde dann eine Tasterversion nur für AUF realisieren /mit Blu Button (kurzer Druck) und ZU wird über Szene angefahren:

    -Zeit (nach z.B: 2 min geöffnet)

    -Tür Zwischenraum frei (BWM frei für 1min wegen blindtime)

    -Strom kleiner als Grenze (um Einklemmen zu verhindern von Tieren/Menschen/Mechanikproblem)

    -Über Blu Button (langer Druck)