Potentialfreies Relais über http schalten und per Eurostecker versorgen?

  • Hallo Community,

    wenn ich das recht sehe habe ich die passenden (und gewünschten) Antworten schon mit der Suche gefunden, über eine zusammenfassende Bestätigung würde ich mich trotzdem freuen :)

    Ich möchte einen (übrigen) Shelly1 V3 nutzen, um einen Kontakt potentialfrei über http zu schalten. Der Shelly 1 wird dazu zwar in einer Aufputzdose sicher verpackt, soll aber, da nur temporär, per Eurostecker angeschlossen werden.

    Die zwei Fragen:

    1. Anschluss per Stecker (L/N ist mit 50% Wahrscheinlichkeit vertauscht) ist kein Problem? Diesen Thread interpretiere ich so für den Shelly1 V3
    2. Die Schaltkontakte (0/I) sind unter allen Umständen potentialfrei? Sonst zerschieße ich mir die teure Wärmepumpe. Aber in diesem Thread wird das bestätigt.
      Hat sich erledigt, der Lexikoneintrag ist eindeutig.

    Also den Stecker an L/N, SW bleibt offen und dann kann ich gefahrlos 0/1 per http schalten? Hat das schon jemand gemacht? Habe ich etwas übersehen?

    P.S.: Sorry, ich hatte in einem Forum kein Lexikon erwartet. Diese Infos hätte ich eher auf der Shelly-Seite direkt gesucht.

    Danke,

    Ingo

    Einmal editiert, zuletzt von Calm#Tree#8182 (30. April 2020 um 17:53) aus folgendem Grund: Lexikon gefunden :-)

    • Offizieller Beitrag

    gemacht nein, aber ja du kannst ihn gefahrlos nutzen, wenn Du nur L/N anschließt.*

    Sowie eben I/O

    Per HTTP ein und ausschalten kein Problem ist dann aber nicht 0/1 sondern turn=on/off.

    *zu Zeit ist noch im Gespräch ob Versorgung und geschaltet Verschiedene Phasen sein dürfen, deshalb würde ich bevor es geklärt ist dazu raten die selbe zu verwenden

    Angaben beziehen sich auf den shelly 1

  • Anschluss per Stecker (L/N ist mit 50% Wahrscheinlichkeit vertauscht) ist kein Problem? Diesen Thread interpretiere ich so für den Shelly1 V3

    Shelly1 ist verpolungssicher bei AC Anschluss (also mit 230V kein Problem) DC nicht!

    Du kannst ja trotzdem die Phase am Eurostecker markieren, wenn Du magst und ihn "richtig herum" in die Steckdose stecken.

    *zu Zeit ist noch im Gespräch ob Versorgung und geschaltet Verschiedene Phasen sein dürfen, deshalb würde ich bevor es geklärt ist dazu raten die selbe zu verwenden

    Das bezieht sich m.E. aber nur auf das Schalten mittels SW, nicht via http.

  • Danke für die erhofften Antworten.

    Geschaltet wird da irgendein wärmepumpeninterner Steuerungsstrom. Da werden auch ein paar mA fließen, aber ich weiß nicht mal ob AC oder DC, ich tippe auf letzteres. Deswegen ja die Frage. Ich fürchte wenn da die 230V Phase durchkäme, dann hatte ich mal eine Steuerungsplatine für die Wärmepumpe...

    Aber das sieht aus wie gewünscht, ich werde trotzdem nochmal das Multimeter dranhalten.