Hallo zusammen,
ich versuche schon seit ein paar Tagen erfolglos einen Shelly1 in eine Kreuzschaltung zu integrieren.
Diese besteht aus zwei Wechselschaltern und zwei Kreuzschaltern. So wie ich das verstehe, kann man aber die Kreuzschalter, was den Shelly-Anschluss angeht, ignorieren.
Den Shelly versuche ich mit dem Wechselschalter zu verbinden, der die Verbindung zur Lampe hat. Hier sind zu meinem Glück sowohl N als auch Dauer-Phase ebenfalls verfügbar.
Ich habe den Schelly nach folgendem Schaltplan angeschlossen:
https://smarthome-forum.eu/index.php?atta…ws-shelly1-png/
Mein Problem ist nun, dass ich zwar über die Shelly-App ein- und ausschalten kann, aber alle 4 Schalter funktionieren nicht mehr.
Ich habe nach ähnlichen Problemen gesucht und rausgefunden, dass sowas passieren kann, wenn die verfügbare Phase eine andere ist, als die, die auf einer der korrespondierenden anliegt.
Das habe ich allerdings ausgeschlossen, da ich erstens nur eine Sicherung rausnehmen muss, um alles stromlos zu schalten. Zweitens habe ich alles durchgemessen und keine 400 Volt zw. Dauer-Phase und einer der korrespondierenden festgestellt.
Hier sind meine Messergebnisse einmal ohne und einmal mit Shelly:
Ohne Shelly - geschaltet an 2 Wechselschaltern:
Schalterstellung 1 - Licht aus
Spannung zw L und Korr_1: 230 V
Spannung zw L und Korr_2: 0 V
Spannung zw Lampendraht und N: 0 V
Schalterstellung 2 - Licht an
Spannung zw L und Korr_1: 105 V
Spannung zw L und Korr_2: 0 V
Spannung zw Lampendraht und N: 230 V
Schalterstellung 1 - Licht an
Spannung zw L und Korr_1: 0 V
Spannung zw L und Korr_2: 105 V
Spannung zw Lampendraht und N: 230 V
Schalterstellung 2 - Licht aus
Spannung zw L und Korr_1: 0 V
Spannung zw L und Korr_2: 230 V
Spannung zw Lampendraht und N: 0V
Mit Shelly:
Schalterstellung 1 - Licht aus
Spannung zw L und Korr_1: 0 V
Spannung zw L und Korr_2: 110 V
Spannung zw Lampendraht und N: 0 V
Spannung zw Shelly-SW und N: 230 V
Schalterstellung 1 - Licht an
Spannung zw L und Korr_1: 0 V
Spannung zw L und Korr_2: 110 V
Spannung zw Lampendraht und N: 230 V
Spannung zw Shelly-SW und N: 230 V
Schalterstellung 2 - Licht an
Spannung zw L und Korr_1: 110 V
Spannung zw L und Korr_2: 0 V
Spannung zw Lampendraht und N: 230 V
Spannung zw Shelly-SW und N: 230 V
Schalterstellung 2 - Licht aus
Spannung zw L und Korr_1: 110 V
Spannung zw L und Korr_2: 0 V
Spannung zw Lampendraht und N: 0V
Spannung zw Shelly-SW und N: 230 V
Manche Werte kommen mir komisch vor, vor allem die 105 bzw. 110 Volt, aber ich bin kein Fachmann und es kann natürlich sein, dass es normal ist.
Leider habe ich keine weiteren Analyse-Ansätze und hoffe deshalb, dass Ihr mir ein paar Hinweise geben könnt.
Ich bin mir relativ sicher, dass ich alles richtig angeschlossen habe und ich habe auch schon einen zweiten Shelly ausprobiert mit dem gleichen Ergebnis.