Eltako S 11-100 -> Shelly 1

  • Hi,

    ich habe 3 Taster für eine Lampe im Flur. Einen der Taster drücken heisst abwechselnd ein- bzw. ausschalten. Im Verteilerkasten ist aktuell ein Eltako S11-100. Ich möchte ihn durch einen einen Shelly 1 ersetzen. Soweit man das beurteilen kann: Passt die Verkabelung vom Foto? Was kann der blaue Draht mit dem Fragezeichen im Foto sein?

    IMG_1299@0.5x.png

    Vielen Dank!

    Jan

  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • hallo zusammen,

    Die beiden Drähte auf A1 sind Tasterdrähte und gehören beim shelly auf sw.

    By the way, der blaue draht wurde nicht missbraucht, er darf durchaus zu anderen zwecken verwendet werden. Ausschliesslich der grün/gelbe Draht darf zu nichts anderen als schutzleiter verwendet werden. Was allerdings von mancheinen nicht immer befolgt wird.

  • ?Vorsicht, am besten alles nochmal durchmessen mit einem Multimeter. Das (Kabel unten braun) was Du an den Shellyausgang („O“) anschließen möchtest ist m.E. die Dauerphase. Das Kabel unten blau ist der Nulleiter.

    Das schwarze Kabel ganz hinten oben müsste der Ausgang zur Lampe sein. Die beiden Kabel (schwarz und blau) darunter kommen a.e. vom Taster.

    Aber wie gesagt, nochmal durchmessen.

    Viel Glück und pass auf Dich auf!

  • Dieses Thema enthält 11 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.