Hallo zusammen!
Bei Shelly FB gab es eine Frage bzgl., warum leuchten (glimmen) meine LED's (Streifen), obwohl die geschaltete Steckdose über den Shelly aus ist?
Hat mich als "alter" Elektronikbastler gewundert
Erste Vemutungen - Kriechstrom über die Schaltkontakte, falsch angeschlossen, den SW für was "anderes" benutzt, zuviel "Strahlung", etc. Der Benutzer sollte mal ein Voltmeter für >230V nehmen und messen, ob eine Restspannung an der Steckdose anliegt, die das LED-Netzteil "anregt". Hatte er nicht.
Dann kam von einem anderen User ein Hinweis, vertausche mal N & L, habe ich auch so gemacht..das hat geholfen..
Dann habe ich mal gegoo.. und siehe da, das ist ein Problem vieler "Schaltnetzteile" der LED-Steifen und Lampen.
Strom an LEDs ohne Verbindung mit L (Phase) Es könnte also sein, die Teile aus "CH..." wandeln Störsignale in Strom um.
Lösungsvorschläge sind Entstörkondensatoren am Netzteil (Steckdose, parallel)
Das sind für 2Pol Netzteile X2 Entstörkondensator (0,1-0,22µF), für 3Pol X1Y2 Entstörkondensator. Bsp. von Miflex.
Vieleicht hilft der Hinweis auch hier im Forum