- Offizieller Beitrag
Der Vorschlag kam zwar mal von einen anderen User, aber da dies bisher nicht als Tutorial geschrieben wurde übernehme ich dies nun mal.
Brauchte es nun nämlich selbst für ein anderes Tutorial welches ein Rollo voraussetzt.
Die Trick Kalibrierung funktioniert mit einer Lampe sowie zwei Schalter.
Vor dem Einbau des Shelly's muss man die Laufzeit vom Rollo messen, diese wird von ganz auf bis ganz zu benötigt, sowie umgekehrt.
Diese habe ich mal 4 genommen um auf Nummer sicher zu gehen.
(Hinterher wieder auf maximale Zeit +3 Sekunden)
Der Aufbau sah wie folgt aus.
Shelly 2.5
L = L
N = N
O1 an Schalter an die Birne (Birne an der anderen Seite natürlich an N)
O2 an andere Schalter an die selbe Birne.
Nun wurde die Kalibrierung gestartet , mit laufender Stoppuhr, beim erreichen der "Endposition" wurde als erstes der Schalter zwischen O1 und Lampe ausgeschaltet, sobald sie wieder an ging wurde dieser wieder eingeschaltet.
Das selbe wurde dann bei O2 durchgeführt, das ganze musste ich 4x machen, danach zeigte der 2.5 eine erfolgreiche Kalibrierung.
Welche danach auch in % gefahren werden kann.
Nochmal in Abfolge:
1. Kalibrierung gestartet
2. Nach Zeit X O1 getrennt
3. Lampe geht wieder an
4. O1 wieder verbunden
5. Nach Zeit X O2 getrennt
6. Lampe geht an
7. O2 wieder verbunden
8. Dies bis fertig Meldung wiederholt
Test für % sah so aus.
50% eingestellt = ca halbe Fahrzeit, Ergebnis passt.