Firmware Shelly 3EM V1.7.4 - Gesamtverbrauch

  • Hallo Zusammen,

    ich habe meinen 3EM nun seit knapp 1 Monat in Betrieb. Läuft soweit sehr gut, seit 4 Tagen habe ich auch eine Mini PV-Anlage auf Phase 3 angeschlossen, dort werden bei Sonnenschein auch negative Erträge angezeigt.

    Shelly3EM_negativ.PNG

    Allerdings müssten bei dem Gesamtverbrauch dies auch negativ angezeigt werden, wenn über den Zeitraum von einer Stunde die Summe aller Verbräuche negativ ist. Dies ist nachweislich nicht so. Wird das noch ergänzt?

    In den CSV-Dateien sind die Werte der Wh negativ auch länger als 1 Std. aber diese werden nicht gewertet. Bei einem negativen Verbrauch wird beim Gesamtverbrauch mit 0.0W kalkuliert, warum?

    Shelly3EM_negativ2.PNG

    Bei den CSV Dateien ist mir noch aufgefallen, das meine PV ab 4:00 Uhr morgens produziert, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, daher vermute ich das es an der Zeitzone liegt, ist auf Automatik und dort sehe ich Europe/Berlin (UTC +1) Daylight Saving is auch auf Auto. Denke die Werte in der CSV müssten eher +2 Std. Korrektur erfahren.

    Shelly3EM_negativ3.PNG

  • Mein 3 EM ist heute auch installiert worden, leider funktioniert das irgendwie nicht richtig, ich habe immer so ein Unterschied von 150 W die der 3 EM weniger anzeigt als der Zähler, was natürlich viel zu viel ist, kann mir aber auch nicht erklären warum das so ist. Die eine Phase wo ich mit der mini pv einspeise wird mir plus und auch negative Werte angezeigt, das scheint dann ja schonmal soweit richtig zu sein, echt blöde wenn der schon irgendein defekt hätte...

  • Mein 3 EM ist heute auch installiert worden, leider funktioniert das irgendwie nicht richtig, ich habe immer so ein Unterschied von 150 W die der 3 EM weniger anzeigt als der Zähler, was natürlich viel zu viel ist, kann mir aber auch nicht erklären warum das so ist. Die eine Phase wo ich mit der mini pv einspeise wird mir plus und auch negative Werte angezeigt, das scheint dann ja schonmal soweit richtig zu sein, echt blöde wenn der schon irgendein defekt hätte...

    Sind vielleicht die Phasen am Shelly vertauscht? Dann wird eine "falsche" Spannung gemessen bzw. es wird eine um 120° phasenverschobene Spannung gemessen und dann passt die Berechnung nicht.

  • Daran habe ich auch gedacht, aber eigentlich ist scheint alles richtig zu sein,

    Die jeweils 1,5 mm² gehen auf den Phoenix Kontaktklemmen jeweils zum Shelly:

    Braun Phase A auf VA

    Schwarz Phase B auf VB

    Hellgrau Phase C auf VC


    Die Farbe auf dem N liegt ist falsch, bevor jemand meckert, der Eli hatte gestern im Wusel keine blaue Ader mehr da, also die liegt nicht auf Erde auf falls jemand meckern sollte, das wird noch geändert:)

  • Hast du es gelöst? Muss tatsächlich die Phase 1 die per nym an A abgeschlossen ist auch VA sein? Ist bei mir schwer herauszufinden da ich vor dem Zähler, also auf Netz Seite abgreife und hier die Phasen nicht messbar sind per duspol.

    Oder wie könnte man es testen ?

    Nur Phase L1 auf A und dann die so lange die klemmen vertauschen bis etwas gemessen wird?

    Thx ben