Button1 soll Plug S oder PM1 Schalten

  • Hallo,

    gerade eben ist mein Button1 angekommen. In die App habe ich ihn bereits eingebunden und ein Raum zugewiesen. Jetzt möchte ich das er den Shelly Plug S schaltet beim kurzen drücken. Also Button1 drücken der Plug schaltet an. Button1 erneut drücken Plug S schaltet aus. Wie und Wo kann ich dies einstellen? Analog dazu möchte ich mit einem 2. Button1 ein 1PM schalten.

    Danke euch! Bruno

    • Hilfreichste Antwort
    • Offizieller Beitrag

    Der Button1 kann insgesamt 4 "Befehle" verarbeiten

    1x kurz drücken, 1x lang drücken, 2x kurz drücken, 3x kurz drücken

    Grundsätzlich gibt es hier 2 Möglichkeiten diese an die jeweiligen Endgeräte zu senden:

    1.

    -durch Erstellen von HTTP-Kurzbefehlen unter Actions im WEB-UI/der App:

    als Beispiel für SHORT PRESSED URL: http://http//IP_DES_SHELLY_PLUGS/relay/0?turn=toggle

    "toggle" bedeutet Umschalten, d.h wenn PlusS AUS dann AN und umgekehrt

    hierzu müsstet du aber vorab die IP des Plug S herausfinden (Geräteinformation oder Infos vom Router) und diese IP bestenfalls auch fest vergeben

    2.

    durch Erstellen einer Szene (Cloudgebunden - Cloudfunktionalität muss aktiviert sein)

    Screenshot_2020-07-22 Shelly Cloud.pngScreenshot_2020-07-22 Shelly Cloud(1).pngScreenshot_2020-07-22 Shelly Cloud(2).pngScreenshot_2020-07-22 Shelly Cloud(3).png

    Nachteil ist: du kannst nur 1 Befehl pro Szene umsetzen und nicht "toggeln", somit müsstest du noch eine 2. Szene erstellen fürs AUS-Schalten (z.B.per 1x lang drücken)

    Ein Blick in das umfangreiche Lexikon ist immer empfehlenswert....

  • Hallo Forums Gemeinde

    Ich bekomme es nicht hin dem Shelly button beizubringen einen Relay bzw Dimmer und einen Plug1 zu schalten. Hatte ihn letztes Jahr gekauft und mit Hilfe des Lexikons zu konfigurieren. Funktionierte auch.
    Nach massiven WLAN Problemen habe ich mein Netzwerk neu aufgebaut und Name und PW geändert. Die meisten shelly Geräte funktionieren nachdem ich über "Wifi Batch Change" alles eingegeben hatte. Lediglich ein Thermometer und der Button liesen sich nicht überreden. Thermometer läuft wieder, aber beim Button habe ich mit Sicherheit einen Fehler bei der Eingabe der Aktion.

    Blöderweise hatte ich mir keine Notiz gemacht was ich in der Befehlszeile eingegeben hatte und die Seite mit den beschriebenen Befehlen funktioniert nicht mehr.

    Eingegeben habe ich http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on und entsprechend ...turn=off unter 3 und 4 das natürlich mit Adresse des plugs. enable ist der haken drin. Es funktioniert aber nicht. Wie lauten die richtigen Befehle für Dimmer 2 bzw plus plug s?

    Ich komme nicht mehr weiter

  • plus plug s

    Dan fangen wir mal mit dem an 😎

    Code
    http://192.168.178.xxx/relay/0?turn=on

    Passe bitte die IP an und sende diesen http Request im Browser ab

    Shelly’s: 2x 1, 10x 1PM , 4x 2.5, 3x i3, 10x Plus 1PM, 22x Plug S, 11x UNI, 2x 1L mit PIR, 8x AddOn mit Temp/DHT22, 3x RGBW2, 2x Plus i4, 5x Plus 1, 4x Plus 2PM, 4x EM, 2x 3EM, 1x TRV, 3x Plus AddOn, 1x Pro 3EM, 2x BLU, 5xPlusPMmini, 1xPlus1PMmini, 4xPlusUNI

    Fritz!Box5690pro, 3x FRITZ!Repeater6000, 6x Fritz!Dect200

    HomeAssistant auf RaspberryPi5(8GB) mit NVMe, HomeAssistant auf Synology DS1019+, Backup HomeAssistant auf RaspberryPi4B(4GB)

    DHT21 (AM2301) oder (AM2320) für unter 0 Grad