- Offizieller Beitrag
©2020 Stefan K. (alias 66er)
Hallo liebe Homematic-Freunde.
Heute geht es um die Einbindung des Shelly Dimmer2.
Vorab:
Der Shelly Dimmer2 ist nach meiner Einschätzung kompatibel zum Shelly Dimmer. Daher können beide vorhandene Kopplungsbeschreibungen auch für den Dimmer2 umgesetzt werden. (Ungetestet, ich hoffe, ich habe nichts übersehen. ) Leider funktioniert das nicht wie represend feststellen mußte.
Daher nachfolgend mal eine anderer Ansatz, der in wenigen Minuten umsetzbar ist:
Die Grundidee ist, dass nicht jeder wirklich an Dimmlevelrückmeldung, Watt-Anzeige und Onlinestatus interessiert ist. So ist es z.B. auch bei mir. Ist es dunkel, will ich das passende Licht, egal ob damit 3,2 oder 5,0 Watt in der Anzeige stehen.
Wer möchte kann das Alles aber aus den anderen Beschreibungen zum Dimmer übernehmen und einbauen.
Was habe ich nun realisiert:
- Ein- und Ausschalten inkl. Rückmeldung, wenn über die App oder per Schalter geschaltet wird
- Dimm-Level setzen ohne Rückmeldung.
Das Ganze sieht dann so aus:
(Die 2 Komponenten sind für diese Ansicht als Favorit gespeichert)
techn. Voraussetzungen:
-
kompatibel mit den Homematic-Systemen CCU2, CCU3, Charly, sowie allen Ablegern wie RaspberryMatic und piVCCU.
-
installiertes Addon CUxD in aktueller Version
(Das Wissen um den Umgang CUxD, wie z.B. Geräte anlegen, setze ich an dieser Stelle voraus, sonst "explodiert" diese Anleitung. Danke für's Verständnis.)
Die Umsetzung:
Wir benötigen für EIN/AUS-schalten 1 Kanal einer 16 Kanal Universalsteuerung (falls nicht vorhanden, bitte anlegen)
Der genutze Kanal wird wie folgt eingestellt:
SWITCH|CMD_SHORT
SWITCH|CMD_LONG
IP-Adresse jeweils anpassen!
Schon könnt Ihr den Shelly Dimmer2 ein- und ausschalten.
Für die Rückmeldung machen wir 2 Einträge in den Actions des Shelly:
OUTPUT Switched ON URL
http://192.168.1.93:8181/66er.exe?Antwort=dom.GetObject("CUxD.CUX4000005:9.SET_STATE").State(1)
OUTPUT Switched ON URL
http://192.168.1.93:8181/66er.exe?Antwort=dom.GetObject("CUxD.CUX4000005:9.SET_STATE").State(0)
IP-Adresse der CCU und CUxD-Adresse des Schaltkanals anpassen!
Schon funktioniert die autom. Rückmeldung.
Für den Dimmlevel benötigen wir 1x:
der wie folgt eingestellt wird:
Einstellung CMD_EXEC:
IP-Adresse anpassen!
... und schon könnt Ihr den Dimmlevel des Shelly steuern.
Viel Spass damit.
___________________________________________________________
Die Anleitung inkl. der Skripte und Bilder unterliegt dem Urheberrecht. Wer gegen das Urheberrecht verstößt (z.B. Bilder oder Texte unerlaubt kopiert und auf anderen Webseiten publiziert), macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar, kann zudem kostenpflichtig abgemahnt werden und muss Schadensersatz leisten (§ 97 UrhG).
© 2020 Stefan K. (alias 66er)
Alle Rechte vorbehalten
____________________________________________________________
Dir gefällt die Anleitung? Du möchtest den dahinterstehenden Aufwand mit einem kleinen "Danke" honorieren?
Ich freue mich über jedes Danke Paypal (Geld an einen Freund senden): der-66er@web.de
Vielen Dank.