Shelly1 schaltet ungewollt selbstständig

  • Hallo zusammen,

    ich habe ein Shelly1 v3 als zusätzlichen Türöffner installiert. Seit kurzem schaltet er regelmäßig im Abstand von 1 Minute an und dann (nach den eingestellten 2 Sekunden) wieder aus. Wenn ich die Zeit rausnehme, bleibt das Relais dauerhaft an. Versorgt wird es mit 23V AC und hat schon ein paar Wochen problemlos funktioniert.

    Was ich schon versucht habe:

    -Gerät neustarten (software-mäßig und mit Spannung weg)

    -Shelly auf Werkseinstellungen rücksetzen

    -Shelly-Konto aus Google Home entfernt

    -IP-Adresse und Netzwerkname geändert

    -Cloud-Zugriff zur Shelly-Cloud deaktivert

    Wenn ich die Cloud-Anbindung deaktiviere, gibt das Relais ruhe. Ich habe jetzt vorerst mal ein anderes eingebaut. :S

    Kann es sein, dass eine Art Befehlsstau das ganze auslöst? Ich weiß nicht mehr weiter.

    Ich danke euch im Voraus

    Grüße

  • Zitat:

    Versorgt wird es mit 23V AC und hat schon ein paar Wochen problemlos funktioniert.

    Ich nehme an du meintest irgendetwas in der Art wie 24VDC?

    Weiterhin nehme ich an, dass "Standardmodus Power an" auf "AUS" steht?

    • Offizieller Beitrag

    Hallo wasserflaschendeckel , willkommen im Forum. :)

    Wie ist er denn nun wirklich mit Spannung versorgt?

    Sind Szenen eingerichtet?

  • Nein, versorgt wird er mit den 23,2V DC (fehler meinerseits:whistling:) vom Siedle Klingeltrafo. Szene habe ich eine eingerichtet, damit ich mit einem Shelly Button1 die Türe aufmachen kann.

    Der Standardmodus bei Power On ist Relay off.

    Ich deaktiviere die Szene und beobachte mal. Ich hab das Relais an einer extra Zuleitung hängen und lass es gerade noch vor sich hin klackern....

    Danke und Grüße

  • Also es liegt an der Szene. Deaktiviert gibt der Blaue ruhe. Ich hab noch ein wenig mit den Bedingungen des Buttons experimentiert, aber ich krieg es nicht hin, dass nach einmal drücken die Schleife nicht wieder aufkommt. Wenn ich die Szene deaktiviere und wieder aktiviere, bleibt das Relais auch solange aus, bis der Button gedrückt wird.

    Wäre es besser, wenn ich mit dem aktivieren über die URLs arbeite?:/

    Danke und Grüße

  • Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.