Ich habe gerade die Info bekommen, dass man nur einen der L Kontakte des 2.5 anschließen muss, da die intern sowieso zusammenhängen. Könnt ihr das bestätigen? Falls das stimmt, würde das den Einbau platztechnisch an einigen Stellen vereinfachen und man könnte wohl an den zweiten L-Anschluss direkt den Rollladentaster anschließen.
Reicht es nur einmal L anzuschließen?
-
Automatise4life -
31. Juli 2020 um 15:49 -
Erledigt
-
-
Der zweite L Anschluss erlaubt es höhere Lasten zu schalten.
Aus dem hohlen Bauch würde ich sagen, dass für bis zu ca. 6A ohmsche Last die Verwendung eines Anschlusses genügt.
Hab noch den Hinweis gefunden, dass bis max. 10A ein Anschluss genüge.
-
Mir geht es nur um Rollläden also im schlimmsten Fall (?) 400W, ~2A.
So warm wie der 2.5 wird, würde ich 10A sowieso ungern mit dem Schalten, v.a. nicht dauerhaft?
-
hallo Automatise4life
Einmal L am shelly 2.5 ist vollkommen ausreichend in rollladenmodus. Der 2L kann in diesem fall für rollladenschalter-/ taster verwendet werden.
Der 2L wird in der tat nur im relaise modus benötigt da hier höhere lasten unterumständen betrieben werden.
-
- Offizieller Beitrag
Der zweite "L"-Anschluß ist nur bei einer Gesamtlast von größer als 10A erforderlich. Die "L"-Klemmen sind intern gebrückt, können also auch zur Verteilung verwendet werden.
-