Mehrere Rollos fahren lassen über Taster

  • Guten Tag,

    Ich möchte meine Rollos smart machen und bin dabei auf den Shelly 2.5 gestoßen. Bis jetzt habe ich noch keine verbaut und habe wenig Erfahrung damit. Ich habe 4 Rollos welche ich über jeweils zwei Taster, einen für hoch und einen für runter, ansteuern will. Dafür benötige ich 4 Shelly 2.5. Soweit so gut... (siehe Bild 1)

    Ich möchte aber auch die Möglichkeit haben über einen Taster alle Rollos auf einmal nach unten bzw. nach oben fahren können.

    Jetzt meine Frage:

    Ist das auch ohne die App möglich...

    Gibt es die Möglichkeit die Shelly's so zu konfigurieren, wenn man bei zwei Doppeltastern nur die nach unten Tasten gleichzeitig drückt, fahren alle nach unten oder die nach oben Taster fahren alle nach oben..(siehe Bild 2)

    Oder brauche ich dann einen 5 Doppeltaster, mit dem ich alle Shelly's auf einmal ansteuere?

    Vielen Dank für eure Hilfe!

  • Nette Idee;)

    Bei Dir sind doch alle SW über "blau" bzw. "rot" direkt miteinander verbunden...also alle SW1 bzw. alle SW2!

    Wenn Du so "irgendeinen" auf/ab betätigst gehen immer alle auf/ab:/

    Dazu MÜSSEN alle an der selben Phase angeschlossen sein!

    Darum habe ich Trennrelais geschrieben (Bsp. Jarolift TDR2C), die Schalten von A, oder von B.

    Ich hätte als alter Elektronikbastler da ne Idee von gaanz früher.

    Du solltest aber dann wissen, was Du elektrisch machst:!:

    Die SW Eingänge reagieren auf "Verbindung Richtung L" über eine interne Diode (Halbwelle) Wenn man jetzt je 1 Diode in die "roten" Leitungen Richtung Taster 5 einbaut, würde Taster 5 über die 4 Dioden alle mit L verbinden (ebenso blau)

    Weißt was ich meine?

    VG Rolf

    (Wer einen Tippfehler findet, darf den gerne behalten :saint:)

  • Wenn man jetzt je 1 Diode in die "roten" Leitungen Richtung Taster 5 einbaut, würde Taster 5 über die 4 Dioden alle mit L verbinden (ebenso blau)

    Weißt was ich meine

    Ich habe das immer als "Sperrdiode" beschimpft die den Strom nur in eine Richtung durch lässt.

    Würde ich auch so umsetzen, oder auf neue Firmware warten.

    VG

    Maik

  • Dieses Thema enthält 31 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.