Hallo Zusammen,
hat jemand schon am I3 Magnetschalter dran?
Habe bei mir die von Abus dran. Das System läuft auf 24 V bei mir. Bekomme nur keine Anzeige bei mir hin! Oder muss das über Szenen laufen?
Gruß
Paul
Hallo Zusammen,
hat jemand schon am I3 Magnetschalter dran?
Habe bei mir die von Abus dran. Das System läuft auf 24 V bei mir. Bekomme nur keine Anzeige bei mir hin! Oder muss das über Szenen laufen?
Gruß
Paul
Hast du gesehen, dass der I3, wenn an 24VDC betrieben, den geschalteten Minus erwartet an seinen Eingängen?
Siehst du den Zustand in der App, oder gar nichts?
Hi. Ja richtig ist am 24 VDC angeschlossen. Wird über Minus geschaltet, wie Anleitung es hergibt. In der App sehe ich keine Änderung, egal welches Icon ich dafür wähle. Der Magnetkontakt ist der Abus FU7350W. Vielleicht weil der im Ruhestand geschlossen ist?
Hallo Paul86,
hast du den Magnetschalter ausgeschlossen?
also den i3 mal so getestet ob er ein Signal verarbeitet?
Hast du den Magnetschalter mal durchgemessen?
Ich habe noch keinen I3 zum gegenhecken.
Üblicherweise sollte man in der App den Sinn des Schalters auch drehen können.
Hast du mal versucht mit einer Drahtbrücke von Minus auf einen der Eingänge zu schalten?