Hallöchen in die Runde, wie sieht das bei den 1PM aus, wenn man die konsequent mit hoher Last fährt? Ich rede da so von 12-15A konstant. Packen die das, oder überhitzen die da zu fix?
Dauerlastfähigkeit beim 1PM
-
Tenou -
11. August 2020 um 20:35 -
Erledigt
-
-
Ich habe keinen 1 PM, kenne aber die Schaltung vom "problematischen" 2.5
Im 1 PM muss auch ein Widerstand zur Strommessung verbaut sein.
Wenn der bautechnich größer ist, wird der nicht so heiß wie im 2.5.
Der Shelly 1 ist größer und wird selbst auch nicht so warm.
Ich persönlich würde für längere Zeit damit keine höheren Lasten im Grenzbereich schalten.
Ob die "Minirelais" das länger mitmachen, können Dir evtl. andere beantworten.
Typische Relais für 16A sind eher fast so groß wie der Shelly.
-
- Offizieller Beitrag
Ich habe bei mir eine Wärmepumpe an einem 1PM hängen. Die zieht ungefähr 11A. Anbei die Temperaturentwicklung in Verbindung mit der Leistung.
-
So ich rolle mal das Thema mit der Dauerlast nochmal auf.
Ich selber habe den Shelly 1PM in einer Unterputzdose hinter einer Steckdose mit einer 2.5mm² Leitung angeschlossen. Das Ganze wird bei mir so dreimal im Haus "befeuert". An zwei von den drei 1PMs hängen je 3KW Elektro-Heizungen. An dem letzten 1PM eine 1KW Elektro Heizung. Die zwei 3KW Heizungen schalten automatisch bei einer Raumtemperatur von ca. 21 Grad ab wen, die Heizungen jedoch wieder anspringen ziehen sie fast konstant 3KW und alles läuft über den 1PM. Ich schalte natürlich den Strom über den 1PM ab wen ich die Heizungen nicht benötige wäre doch doof wenn, die dauerhaft laufen ... Bis jetzt hatte ich nie Probleme und es roch auch noch nie etwas "komisch" oder das es vorgekommen ist das sich der Shelly selber abgeschaltet hat.
Ich habe mal grob gerechnet. Somit laufen knapp etwas mehr wie 13A "dauerhaft" durch den Shelly wenn die Heizungen bzw. eine Heizung, die je an einem Shelly hängt, anfängt zu heizen.
Ich lasse mich trotzdem eines Besseren belehren.
-
- Offizieller Beitrag
Hallo Pavloo,
WILLKOMMEN IM FORUM
Was möchtest Du uns mit Deinem Beitrag sagen oder fragen?
Wie ich ja im Beitrag #3 schon geschrieben hatte ist der 1PM nicht kritisch (auch nicht bei höheren Lasten).
-