Ich betreibe einen Shelly1 mit Add-On und DHT22Fühler.Jetzt kommt es immer öfter zu Ausfällen des Fühlers mit der Meldung " Missing Sensor".Nach dem Trennen vom 230V Netz ist der Fühler wieder erreichbar.Die Klemmung des Fühlers ist verlötet und steckt zusätzlich noch in Wago221.Fühlerleitung zum Add-On ist geschirmt und ca.4m lang.Meist tritt es auf wenn der Shelly das Magnetventil der Bewässerung eingeschaltet hat.Verbindungen und Sitz des Add-On hab ich schon mehrmals überprüft.Übersehe ich etwas?
Häufige Ausfälle des Add-On
-
Rimini -
21. August 2020 um 08:32 -
Erledigt
-
-
Hi,
Meist tritt es auf wenn der Shelly das Magnetventil der Bewässerung eingeschaltet hat.Verbindungen
da wird dein Problem sein, das Magnetventil bzw. dessen Spule.
Da könntest du ein passendes Entstörglied mit einbauen und testen ob es damit funktioniert.
-
Würde es ausreichen das MV über ein Finder Relais anzusteuern? Platz wäre vorhanden.
-
Würde es ausreichen das MV über ein Finder Relais
Ja klar,
Entkoppeln geht natürlich auch.
So würde ich es auch versuchen, wenn der Platz da ist.
-
Danke vorerstmal.Werd es mit Relais versuchen.
-