Anschluss von 2x Eingänge und 3x DS18B20 Temperatursensor an einem Shelly Uni

  • Hallo Zusammen,

    wollte mal fragen wer schon mit dem neuen Shelly Uni gearbeitet hat und folgende Fragen beantworten kann.

    - Kann ich an 1x Shelly Uni über die App 2x Eingänge und 3x DS18B20 Temperatursensoren gleichzeitig nutzen.

    - Muss ich bei den 3x DS18B20 Temperatursensoren Wasserdicht mit Anschlusskabel (2x ca.5m u. 1x ca.3m lang) zwischen VCC und Data noch ein Pull-Up-Widerstand von 4,7 kΩ schalten um Störungen bei dieser länge zu kompensieren.

    Hindergrund ist folgender, ich wollte im Teich den Füllstand über die zwei Eingänge Messen 1x Wasserstand zu Niedrig, 1x Wasserstand zu Hoch und über die 3x DS18B20 Temperatursensoren 1x Temperatur im Teich unten, 1x Temperatur im Teich oben so wie die Außentemperatur messen und auswerten.

    Vielleicht könnt Ihr mir ja die Fragen beantworten. Bin auf jede Antwort gespannt.:):)

    Grüße aus Schwaben

    • Offizieller Beitrag

    - Kann ich an 1x Shelly Uni über die App 2x Eingänge und 3x DS18B20 Temperatursensoren gleichzeitig nutzen.

    Ja natürlich! ;)

    - Muss ich bei den 3x DS18B20 Temperatursensoren Wasserdicht mit Anschlusskabel (2x ca.5m u. 1x ca.3m lang) zwischen VCC und Data noch ein Pull-Up-Widerstand von 4,7 kΩ schalten um Störungen bei dieser länge zu kompensieren.

    Ich glaube nicht das diese Längen zu Problemen führen können!

  • SparkyMaster 30. September 2020 um 22:45

    Hat das Label Shelly Uni hinzugefügt.
  • Schönen Sonntag zusammen,

    hätte da doch noch zwei fragen bezüglich der Verschaltung des Shelly Uni. Habe dazu zwei Anschlussbilder gefunden.


    Anschluss 1.png

    Anschluss 2.png

    - Muss beim GND Sensor Anschluss eine Verbindung mit dem GND des Netzteils hergestellt werden ?

    - Die zwei Ausgänge sind doch wie ganz normale Relaisausgänge zu sehen wie im ersten Bild dargestellt. Das zweite Bild ist irgendwie ein bischen irreführend ?

    Vielleicht könnt Ihr mir ja die fragen noch beantworten.

    Weis eigentlich jemand bis wann die Shelly Uni`s geliefert werden.

    Grüße aus Schwaben

  • Auslieferung sollte am Montag sein laut Facebook.

    Die GNDs der Netzteile sollte man immer verbinden damit es nicht zu Potentialunterschieden kommt und dir ein falsches Potential vorgibt bzw. Störungen verursacht.

    Falls die potentialfreien Ausgänge mit 230V belegt werden natürlich nicht verbinden ;)

    Ist nur der "Schalterdraht"!

    PS 230V bei den Ausgängen geht ja gar nicht bzw. halten die Relais nicht aus

    Einbindung der Shelly´s in die Loxone

    2 Mal editiert, zuletzt von AlexAn (11. Oktober 2020 um 13:59)

  • Dieses Thema enthält 15 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.