Shelly 2.5 an Rolladen mit bestehendem Relais und Doppeltaster anschließen

  • Hallo zusammen,

    ich bin neu im Forum und habe nun meine ersten zwei Shellys 2.5 zu Hause. Wie wahrscheinlich die meisten hier möchte ich meine vorhandenen elektrischen Rolladen smartisieren.

    Nun habe ich bereits elektrische Rolladen, welche über Relais der Firma Inprojal verbunden sind. Diese Relais empfangen Steuersignale über das Stromnetz, welche von einer zentralen Zeitschaltuhr ausgesendet werden.

    Zusätzlich ist an dem Relais noch ein Doppeltaster für das Hoch- und Runter-Signal angeschlossen.

    Diese Grafik zeigt die aktuelle Verkabelung: https://evw-24.de/media/image/pr…ii-rs-upm~2.jpg (An den Klemmen 1, 2 und 3) ist der Doppeltaster angeschlossen.

    Nun möchte ich den Shelly 2.5 dazwischen klemmen.

    Ich habe ein wenig im Internet gesucht, bin mir aber unsicher, ob ich es richtig verstanden habe und richtig anschließen würde:

    Der Shelly braucht ja seine eigene Stromversorgung. Diese wird über meinen Doppeltaster am Relais nicht bereit gestellt. Also möchte ich an den Shelly 230V anschließen um den Shelly mit Strom zu versorgen. Und dann den Shelly hinter den Doppeltaster und durchschleifen:

    Ich habe diese Grafik gefunden und vermute, dass ich sie auf mein Vorhaben übertragen kann:

    https://www.loxwiki.eu/download/attac…ensteuerung.jpg

    - Ich verbinde also den Shelly an der dritten Klemme (L) und an der siebten Klemme (N) mit meinem Stromnetz, damit dieser funktioniert. (Er müsste so doch auch schon ohne angeschlossenen Verbraucher im WLAN zu finden sein?)

    - Die Klemmen SW1 und 01 am Shelly verbinde ich mit dem Auf-Taster

    - Die Klemmen SW2 und 02 am Shelly verbinde ich mit dem Ab-Taster

    - Die vierte Klemme (L) am Shelly verbinde ich ebenfalls mit dem Taster

    Wichtig ist halt, dass der Shelly keine 230V an die Tasterverschaltung sendet.

    Ich hoffe, dass mein Problem verständlich ist und mir jemand helfen kann.

    Vielen Dank und viele Grüße

    Markus

  • Mir fällt gerade ein, dass ich unter diesen Umständen den Shelly wahrscheinlich gar nicht kalibrieren kann, weil hier ja gar kein Strom fließt... :(

    Dann muss ich ich wohl den Shelly zwischen Relais und Motor klemmen...

  • Dann muss ich ich wohl den Shelly zwischen Relais und Motor klemmen...

    Exakt, dann verhält sich das Relais gegenüber dem Shelly wie ein Schalter.

    So wie ich das Schaubild sehe: 4 und 5 aus dem Relais auf SW1 und SW2 vom Shelly, die beiden Kabel vom Motor auf O1 und O2 Vom Shelly.

    Zusätzlich noch N/L an den Shelly und dann sollte es in der Theorie klappen.

    >100 Shellies, darunter so gut wie alles was der Hersteller produziert hat. ;)
    :!: ich beantworte grundsätzlich keine Fragen per persönlicher Nachricht:!:

  • Ja, ich denke am Einfachsten wird es sein, den Shelly in die Motorabgangsleitungen des jetzigen Relais zu hängen.

    Versorgung Shelly:

    L von 7 oder 8

    N von 9

    den Draht Auf von Klemme 4 des jetzigen Relais lösen und an O1 des Shellies.

    den Draht Ab von Klemme 5 des jetzigen Relais lösen und an O2 des Shellies.

    ein neues Stück Draht von Klemme 4 des jetzigen Relais an SW1 des Shellies.

    ein neues Stück Draht von Klemme 5 des jetzigen Relais an SW2 des Shellies.


    vor Beginn mit der Modifikation den Rolladen in eine mittlere Position fahren.

    Nach dem Umbauen zuerst kontrollieren ob Auf und Ab von überall übereinstimmt.

    Oops ich bin einfach zu langsam.

  • Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.