Moin Moin,
Ich habe einen Shelly EM3 bei einer Solaranlage eingebaut, aber die Messwerte sind komplett falsch.
Neben an der Leitung Wo die Shelly Transformatoren den Strom messen, sind noch 3 weitere mit einem lokalen Messgeräte (Carlo Gavazzi). Die dort angezeigten Messwerte sind korrekt, da die insgesamt auch mit den Messwerten im Sunnyportal sowie der tatsächlichen Leistung die eingespeist wird übereinstimmen.
Wenn alle Phasen ca. 30A haben stimmen die Ampere Werte vom Shelly mit dem CG überein.
Bei 90A zeigte der Shelly nur 58A an...
Aber der power factor wird mit ca. 0,5 angezeigt (habe Werte zwischen 0,2 und 0,7 gesehen, meist liegt er aber bei ca. 0,5)
Wie misst Shelly den?
Da ich ja direkt ins Netz einspeise müsste der sehr nahe an 1 liegen...
Ev. wäre es praktisch wenn man die Berechnung mit dem power factor deaktivieren könnte, da die offensichtlich falsch ist.
Dann bleibt aber noch das Problem, das Ströme größer 60A nicht mehr richtig gemessen werden...