Hallo zusammen.
Ich grübele über ein negativer Verbrauch in Shelly EM. Angeschlossen ist sie an der Phase wo ich auch die Spule drum habe.
Was kann das für ein Grund haben?
Danke im Voraus.
Gruß
Levente
Hallo zusammen.
Ich grübele über ein negativer Verbrauch in Shelly EM. Angeschlossen ist sie an der Phase wo ich auch die Spule drum habe.
Was kann das für ein Grund haben?
Danke im Voraus.
Gruß
Levente
Hi,
der Messwandler (Spule) ist verkehrt herum. Einmal umdrehen.
Ich hänge mich an das Problem dran,
habe die Messpulen vor die Sicherungen an die Leitungen montiert.
In einem Raum habe ich einen Wert von -40W.
Wenn ich in diesen Raum Licht einschalte, geht der Wert auf -20W.
Das Drehen der Spule nutzt hier nichts.
Es scheint ein Offset von ca. -40W vorzuliegen.
Hat jemand Ähnliches gehabt ?
Gruß
Neo
Die Meßspulen (Mehrzahl)? Wird der (negative) Wert als Summe der beiden Spulen abgebildet? Oder ist das das Meßergebnis einer Spule? Hat der zu messende Strom die gleiche Phasenlage, wie die Versorgungsspannung des Shelly EM?
mehrere Spulen vor mehreren Sicherungen.
Zwei Spulen der gleichen Phase an einem EM (habe extra drauf geachtet).
Spannung des EM an der dazugehörigen Phase abgegriffen.
An diesem EM ist ein Raum immer negativ. Wenn mann Energie verbraucht zB. 100 W geht er ins positive (ca.60W).
Es ist so als ob da immer ein nOffset wäre.