Hallo,
auf Phase 1 werden laut Shelly ca. 122 Watt gezogen, auf L3 9 Watt.
Wird jetzt eine Elektroheizung dazugeschaltet, zieht L1 2451W und L3 4W.
Bei 3567W auf L1 sind es 0 W auf L3
L2 habe ich mal nicht betrachtet, da sind die Werte aktuell schon so etwas schwankend (es hängen ziemlich viele Geräte auf dem Stromkreis, sodass das normal ist).
Die wenige Leistung auf L3 ist absolut realistisch, da es 2 Hauptstromkreise mit 1poligen FI-Schaltern gibt, die auf L1 und L2 angeschlossen sind, L3 ist nur an Drehstromgeräten angeschlossen bzw. auf Stromkreisen wo aktuell nur Geräte mit niedrigem Standby-Bedarf laufen.
Nach ca. 36 Stunden des 3EM in Betrieb habe ich auf L3 "total_returned" von 1 Wh, d.h. vermutlich wird bei noch stärkerem Bezug von Energie auf L1 sogar eine geringe Rückspeisung gemessen.
Wie kommt dieses Verhalten zustande? Habe ich eventuell die Stromwandler bzw. Leiter falsch an den Shelly angeklemmt? Ich habe zwar sehr sorgsam gearbeitet, will es aber nicht ganz ausschließen, aber andererseits sind die Werte, die so geliefert werden ziemlich realistisch. Gibt es einen einfachen Test um festzustellen, ob alles richtig angeklemmt ist?