Shelly 2.5 Rolladensteuerung über integriertem Bussystem

  • Hallo zusammen,

    ich stehe gerade vor der Aufgabe alle meine bestehenden elektrischen Rolladen mit Shelly 2.5 nachzurüsten.

    Ist-Zustand:

    Jede Rollade ist über einen Schalter vom Stromnetz trennbar. Die Schaltung für hoch und runter erfolgt über einen einzelnen Taster in der Form der Betätigung:

    Hoch - Stop - Runter - Stop - Hoch usw.

    Letzte Fahrtrichtung wird vom Motor gehalten.

    Die Besonderheit, dass der Motor über 6 Adern verfügt. 3 Adern Hochvolt (Phase, Neutral und Schutz). Die anderen drei Adern sind zur Steuerung der Rolladen oder zusätzlicher Module über ein Bussystem angedacht. Die Konfiguration der Fahrtrichtung kann über die je zwei Adern durch Kurzschluss erfolgen.

    Soll-Zustand:

    Jede Rollade soll zusätzlich über einen Shelly 2.5 schaltbar sein inkl. Positions-/ Richtungsangabe. Sofern notwendig würde ich Jalousien Schalter nachrüsten, falls von dem o.g. Stop-Sequenz-Modus weggegangen werden muss.

    Wie steuere ich die Rolladen korrekt an? Das Bussystem darf nicht mit Spannung versorgt werden laut Bedienungsanleitung.

    Anbei die Bedienungsanleitung sowie die Übersicht der Adern bzw. der notwendige Teile zum Steuern der Rolladen Richtung über das Bussystem.

    Screenshot_20201027-224134_autoscaled.jpg

    Screenshot_20201027-230125_autoscaled.jpg

    Vielen Dank im Vorfeld für jedes hilfreiche Feedback.

    Beste Grüße

    Sebastian

  • Hallo,

    wie kommst Du darauf das die Motoren über ein Bussystem steuerbar sind? Der Rollladen hat nur den Steomanschluss und jeweils 1 Kontakt für hoch/runter.

    Der Kontakt für hoch/runter muss potentialfrei erfolgen, da der Motor über die auf der Zeichnung unteren Ader ein Potential ausgibt, welches dann durch "Kurzschluss" mit der jeweils oberen Ader gefahren wird.

    Das geht mit einem Shelly2.5 out if the box nicht, da dieser ein Potential ausgibt (230V Phase). Du müsstest dann mit den Ausgängen des Shelly ein Relais ansteuern, um den potentialfreien Ausgang zu realisieren. Die Taster kämen dann an die jeweiligen Bedieneingänge des Shelly.

    Voraussetzung ist aber das der Shelly auch Spannung braucht um betrieben werden zu können (Phase, Nullleiter).

    Also könntest Du den Shelly an den Antrieb setzen, das Relais ebenso und die vorhandenen Leitungen vom Antrieb zum Taster nutzen (müssten dann gekappt werden). Voraussetzung ist allerdings das diese Leitungen und die Taster für 230V zugelassen sind.

  • Hey,

    vielen Dank für deine Antwort.

    Leitung (original Kabel) und Taster (Kopp) sind für 230v zugelassen. Der Platz im Rolladenkasten wird das Problem sein, da kann man gut in gerne mehr als eine Stunde investieren, so fummelig ist das Ganze.

    Hast du ggf. einen Schaltplan bzw. Link für ein passendes Relais?

    Das mit dem Bussystem ist vielleicht auch schon vom Hersteller etwas irreführend, er nennt es in seinem Sprachgebrauch TTBus.

    Das mit dem nicht potentialfreien Schalten hatte ich auch über den Shelly 2.5 gelesen wegen dem intregrierten Energiemesser.

    Wäre die folgende Schaltung nur für die Steuerleitung richtig, wenn ich alles auf 12/24v laufen lassen? Ist zwar auch nicht potentialfreie, aber ich denke weniger kritisch als 230v?

    Beste Grüße

  • Du darfst keine der 3 Steuerleitungen vom Motor mit Spannung beaufschlagen. Wie gesagt aus dem Motor kommt ein Potenzial raus, welches dann wieder rückgeführt werden muss.

    Also brauchst Du zwingend ein Relais zur Entkopplung. Suche mal nach 'Trennrelais Rollladen'.

    Damit sollte es realisierbar sein.