Shelly 1 Timer "Auto OFF" in Kombination mit Schaltung Ausschaltung "Spezial"

  • Hallo Zusammen,

    bin neu hier und auch neu mit den Shellys unterwegs. Habe meinen Shelly1 so angeschlossen:

    [Blockierte Grafik: https://smarthome-forum.eu/index.php?attachment/11049-ar768-ausschaltung-ohne-n-png/]


    Was ich erreichen möchte:

    Fall 1 - Wenn kein Strom auf dem Shelly ist: Wenn ich den Schalter drücke soll Shelly1 und Lampe angehen und die Lampe ausmachen nach n Sekunden (Achtung: Relais schaltet, aber Shelly 1 bleibt am Strom).

    Fall 2 - Wenn Strom auf dem Shelly ist: Soll einfach wieder der Shelly das Relais schalten.

    Geht das überhaupt?

    Was bei mir nicht geht ist Auto OFF innerhalb von n Sekunden (im Fall 1):

    Vorbedingung: Taster ist aus (und Damit der Shelly 1 ohne Strom!).

    Vorgang: Ich schalte Lampe und Shelly 1 zeitgleich an.

    Fehler: Lampe geht nach n Sek. nicht aus (erst wenn ich einmal an und wieder aus über das Webinterface mache)

    Mache ich was falsch?

    Danke für eure Zeit und liebe Grüsse
    Matthias

    P.S. von mir aus kann Fall 2 auch optional sein, dann muss ich halt den Schalter zweimal Drücken um wieder anzuschalten.

  • Das was du vorhast geht so leider nicht.

    Die Anschluss-Variante ohne Neutralleiter ist eine "Notlösung", wenn kein N vorhanden ist und meines Erachtens extrem unschön weil mit dem Schalter auch der Shelly ausgeschaltet wird.

    Es gibt aber mittlerweile den ShellyDimmer2 und den Shelly1L, beide können OHNE Neutralleiter betrieben werden und die Schaltung funktioniert EXAKT wie vorher..

    Meine Empfehlung: bestell dir den 1L und nutze den Shelly1 für andere Zwecke, wo ein Neutralleiter vorhanden ist (anderer Lampenkreis, Steckdosen etc Einsatzwecke gibt es viele)

    Beschreibung:

    https://shelly.cloud/products/shell…tomation-relay/


    Bestell-Link direkt beim Hersteller:

    https://shop.shelly.cloud/shelly-1l-wifi…-automation#407

    Ich hab hier einen Prototypen davon hier, der funktioniert 1A.

    Einziger "kleiner" Haken: Bei Lampen unter 20 Watt muss ein Bypass in der Lampe montiert werden, der ca. 1,5Watt zusätzlichen Strom verbraucht.

    >100 Shellies, darunter so gut wie alles was der Hersteller produziert hat. ;)
    :!: ich beantworte grundsätzlich keine Fragen per persönlicher Nachricht:!:

  • Hi Seven of Nine,

    danke für Deine Zeit und Deine Antwort - ich wollte eigentlich nur sichergehen, dass ich nicht doch was falsch verstanden habe!

    Ich denke ich werde über die Zeit mit Aktoren den Shelly 1 eifach permanent mit Strom versorgen und den mechanischen Schalter "auslassen" resp. ihn komplett abmontieren.

    Gruss
    Matthias

    • Offizieller Beitrag

    Zum Verständnis:

    Fall 1 - Wenn kein Strom auf dem Shelly ist: Wenn ich den Schalter drücke soll Shelly1 und Lampe angehen und die Lampe ausmachen nach n Sekunden (Achtung: Relais schaltet, aber Shelly 1 bleibt am Strom).

    Dies sollte funktionieren!

    Einstellungen: POWER ON DEFAULT MODE -> ON

    Wenn Spannung am Shelly anliegt muss auch der Timer funktionieren.

    (Achtung: Relais schaltet, aber Shelly 1 bleibt am Strom).

    Logisch! Der Timer schaltet das Relais nicht den Shelly selbst, nur die Lampe geht aus. Shelly wird stromlos bei nochmaliger Betätigung des Schalters.

    Vorbedingung: Taster ist aus (und Damit der Shelly 1 ohne Strom!).

    Vorgang: Ich schalte Lampe und Shelly 1 zeitgleich an.

    Fehler: Lampe geht nach n Sek. nicht aus (erst wenn ich einmal an und wieder aus über das Webinterface mache)

    Taster oder Schalter? Du schreibst mal so mal so! :/

    Einstellungen: BUTTON TYPE

    -> Schalter ->Toggle

    -> Taster -> Momentary

    Theorie ist wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.