Shelly Dimmer 2 über N Tasten

  • Hallo zusammen,

    ich habe momentan zirka 10 Eltako Dimmer EUD12NPN-UC sowie 15 Eltako Relais ER12-001-UC zentral in einer UV verbaut.

    Diese werden alle mit 24V DC Über Taster angesteuert.

    Verkabelung der Taster 4x2x0,8 Schwachstromleitung.

    Diese würde ich nun Gerne gegen Shelly Dimmer 2 und Shelly 1 Relai austauschen .

    Nun meine Fragen an Euch .

    1. Shelly 1 dürfte ja keine Probleme machen da 12- 50 V DC Tastspannung.

    2. Dimmer 2 wollte ich folgendermaßen vorgehen, die Elektriker unter Euch werden mich jetzt sicher töten ;)

    ich würde gerne den Neutraleiter über das Schwachstromkabel also 0,8 Draht aus der UV über die Taster gerne zurück zum Dimmer 1 schicken was haltet Ihr davon.

    Sicherlich nicht VDE konform aber doch machbar dürfte ja wohl nicht ein hoher Strom drüber fließen.

    3. Falls es machbar sein sollte wie schaut es mit Wärme Entwicklung der Dimmer aus kann man sie mit Hudschienen Adapter direkt aneinander setzen oder abstand lassen. .

    Grüße

    Marco

    • Offizieller Beitrag

    1. Shelly 1 dürfte ja keine Probleme machen da 12- 50 V DC Tastspannung.

    Kein Problem! Shelly mit 24VDC versorgen, Jumper korrekt jumpern!

    Siehe Schema (Achtung! ist ein 12V Schema, aber fürs Verständnis)

    [Blockierte Grafik: https://smarthome-forum.eu/index.php?attachment/11066-ar768-tasterschaltung12v-png/]


    ich würde gerne den Neutraleiter über das Schwachstromkabel also 0,8 Draht aus der UV über die Taster gerne zurück zum Dimmer 1 schicken was haltet Ihr davon.

    Sicherlich nicht VDE konform aber doch machbar dürfte ja wohl nicht ein hoher Strom drüber fließen.

    Mal ganz ehrlich, welche Antwort erwartest Du jetzt? :|

  • Danke für deine Antwort,

    dachte eigentlich das mir jemand sagen könnte kein Ding mit dem Neutralleiter da sowieso nur ein minimaler Strom drüber fließt und das auch nicht dauernd.

    Wie würde es denn ausschauen wenn ich die 0,8 mm Drähte doppelt nehmen würde.

    Das die Leitungen nicht die richtigen sind weiss ich leider selber ;(

    Aber habe ja leider keine andere Möglichkeit einen Potenzialunterschied herzustellen.

    Geht mir eigentlich nur drum ob ich dies mit meinem Gewissen vereinbaren kann.

    • Offizieller Beitrag

    Da in der Installation schon 24VDC vorhanden sind warum nicht weiterhin mit 24V betreiben?

    So ist der Umbau keine große Sache und Du bleibst Vorschriftenkonform!

  • Dieses Thema enthält 19 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.