Hey Leute,
Ich bin Shellyneuling und habe heute meinen ersten Shelly eingebaut.
Leider ist er nach ca 2 Std bei eingeschalteten Licht mit einem Knall durch gebrannt.
Habe ich was falsch angeschlossen?
Ich bin wie folgt angefangen:
Da ich leider keinen Nullleiter in der Dose hatte, habe ich mir den Nullleiter aus der darunterliegenden Steckdose geholt.
Da es in der oberen Dose zu wenig Platz ist, habe ich mit die Phase auch von der Steckdose geholt siehe Bild.
Alles alles verbunden und hat alles Top funktioniert und dann nach 2 Std knallt es und Licht auch.
(Beim Shelly ist beim Ausgang kein neutralleiter angeschlossen, sondern die Leitung zur Lampe falls man das nicht richtig erkennt.)
Wäre schön wenn ich mir helfen könntet. IMG_20201126_221114.jpg
IMG_20201126_221925.jpgIMG_20201126_222034.jpgIMG_20201126_222136.jpg