Hallo zusammen,
bin neu im Forum .
Habe bei mir 2 x Shelly 1 in jeweils einer wechselschaltung nach Anleitung und 2 x Shelly 2,5 in Rollladen und Serienschaltung verbaut .
Alles hat funktioniert und lief.
Allerdings nur einen halben Tag . Dann haben sich beide Shelly 1 mit einem Knall verabschiedet.
Ich habe einen Verdacht woran es liegen könnte . Vielleicht könnt ihr diesen bestätigen .
Ich habe eine wechselschaltung für das Wohnzimmer und eine für das Esszimmer.
Beide Räume haben eine eigene Sicherung.
Gearbeitet habe ich nach dem Schaltplan aus diesem Forum. Jetzt kommt das große aber . Ich habe in der 5er Reihe des Wohnzimmers nur 230V mit Sicherung des Esszimmers und anders herum .
Bedeutet:
Der Shelly an der Wechselschaltung im Esszimmer hat also die 230V an L und I von der Sicherung des Wohnzimmers. Und Schaltet aber die 230V von der Sicherung des Esszimmers.
Die Sicherungen haben verschiedene Phasen.
Ich vermute das mag der Shelly auf Dauer nicht, da 400V zwischen den Phasen liegt.
Hat jemand schon einmal eine solche Erfahrung gemacht ?
Mfg