Gibt es eine Möglichkeit mit einem Shelly eine Hebeanlage mit potentialfreiem Alarm Kontakt zu überwachen?
Ich hätte gerne bei Alarmauslösung eine Meldung auf dem Handy.
Pumpe hat NO und NC Alarmkontakt.
Gruss Boxsti
Gibt es eine Möglichkeit mit einem Shelly eine Hebeanlage mit potentialfreiem Alarm Kontakt zu überwachen?
Ich hätte gerne bei Alarmauslösung eine Meldung auf dem Handy.
Pumpe hat NO und NC Alarmkontakt.
Gruss Boxsti
wenn du nur einen der 2 Stellungen zur Auswertung brauchst (z.B: NC) kannst du das neuerdings Problemlos mit einem Shelly1 + Aufgesetzten Addon mit der "Externer Schalter" Funktion ralisieren
Klar geht das.
Mit dem Kontakt deń SW z.B. eines Shelly1 beschalten und entsprechende Szene einrichten.
(Lösung von @Olsche ohne Addon. )
Hallo Boxsti
das sollte funktionieren, gibt im Netz Anleitungen z.B. hier.
Den Shelly1 kannst Du dafür einsetzten Klemme 2 an SW des schelly, Com Klemme 3 mit Phase versorgen, sowie den Shelly mit der gleichen Phase und N. Vorausgesetzt der Anschlußplan wie gepostet, ist der richtige.
Einstellungen entsprechen konfigurieren und es sollte laufen. Solltest Du dir nicht sicher sein bei der Anschlüssen, eine Fachkraft hinzuziehen.
Hei das geht ja mal richtig fix mit Euren Antworten hier, so schnell hab ich nicht mit ner Lösung gerechnet
Vielen Dank schon mal für die Inputs!