wir möchten Euch darüber informieren, dass das Forum aufgrund von Wartungsarbeiten vom 27.11.2024 bis zum 29.11.2024 nicht, oder nur eingeschränkt verfügbar sein wird. Während dieser Zeit führen wir nicht nur technische Anpassungen durch, sondern nehmen auch einige umfangreiche visuelle Änderungen vor.

Nach Abschluss der Arbeiten wird aus dem "Smarthome-Forum" das neue "Shelly-Forum". Damit wollen wir Euch ein noch moderneres und übersichtlicheres Erlebnis bieten.

Wir danken Euch schon jetzt für Eure Geduld während dieser Umstellung. Solltet Ihr nach den Wartungsarbeiten Fragen oder Anmerkungen haben, könnt Ihr uns jederzeit unter forum.de@shelly.com kontaktieren.

Vielen Dank für Eure Unterstützung und auf viele weitere spannende Diskussionen in unserem neuen Shelly-Forum!

Euer Shelly DACH Team
  • Hallo,

    ich habe gestern zwei neue Shelly Dimmer 2 bekommen. Einer funktioniert ohne Probleme, der zweite meldet immer wieder Error 4 und zeigt recht schnell Overtemp mit 105°C an. Was mich wundert, dass das Leuchtmittel immer sofort an ist, wenn der Shelly Strom bekommt. Das macht der andere nicht. Ich habe bereits das letzte Update von November eingespielt als auch mehrfach einen Factory Reset durchgeführt.

  • Klemm mal zum Testen den Draht zur Lampe ab und guck was passiert..

    im zweiten Schritt die Lampe anklemmen und dafür den Schalter / Taster abklemmen, auch da gucken was passiert..

    So lässt sich zumindest die Ursache etwas eingrenzen.

    Kalibriert hast du ihn vermutlich noch nicht, oder?

    >100 Shellies, darunter so gut wie alles was der Hersteller produziert hat. ;)
    :!: ich beantworte grundsätzlich keine Fragen per persönlicher Nachricht:!: