Shelly 1L mit Doppelschalter für nur eine der Lampen ohne N

  • Hallo!

    Ich habe einen Shelly 1L den ich mit einem Doppelschalter verbinden möchte. Der Schalter hat einen L und zwei Ausgänge zu den Lampen. Ist es irgendwie möglich den Shelly 1L so anzuschließen, dass eine der Lampen ganz normal ohne Shelly funktioniert, und die zweite Lampe mit dem Shelly 1L?

    Leider gibt es den Shelly 2.5 ja nicht als L Version, ansonsten hätte ich beide Lampen steuern können. :/

    8):thumbup:

    • Hilfreichste Antwort

    Mit dem vorhandenen Schalter geht das nicht.

    Aber: mit einem Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen (also 2xL und 2x Ausgang zur Lampe) sollte das problemlos gehen. Hat fast jeder Schalter-Hersteller im Programm.

    >100 Shellies, darunter so gut wie alles was der Hersteller produziert hat. ;)
    :!: ich beantworte grundsätzlich keine Fragen per persönlicher Nachricht:!:

  • Hallo, ich hoffe es ist okay, wenn ich zu dem Thema eine kurze Nachfrage stelle.

    Ich habe das Glück genügend Platz für zwei Shelly 1L unter einem Doppelwippenschalter zu haben. Kann ich beide Lampen mit jeweils einem Shelly 1L bedienen?

    Ich hätte bei O die jeweiligen Lampenkabel angebracht, bei L jeweils die Phasen. Dann von beiden Shellys einen SX Ausgang auf den L Eingang beim Schalter gelegt. Da hab ich 2 L Eingänge direkt nebeneinander, wo man sonst den Strom weiterleiten kann. Letztlich dann von jedem Shelly noch von SW 1 an eine Seite des Doppelwippenschalters. Passt das so?

    Herzlichen Dank im Voraus!

  • Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.