24V am SW werden nicht erkannt, wenn mit 230V betrieben.

  • Hallo zusammen,

    ich betreibe einen Shelly 1 mit 230V im Detached-Mode. Am SW Eingang liegen aber nur 24V an. Diese werden leider nicht erkannt und der Shelly gibt immer nur "0" per MQTT zurück. Ist es überhaupt möglich den SW Eingang verlässlich auszulesen, wenn dort eine andere Spannung anliegt als die Versorgungsspannung des Shelly selbst?

  • Hallo waxalot,

    am SW kann immer nur ein Potential von der Versorgungsspannung angelegt werden. D.h. bei 230V Versorgung geht nur L oder N. Auf die 24V reagiert er nicht, weil es nicht ausreicht.

    Dazu müsstest du ihn mit der selben Spannung (24V DC ) versorgen.

    Grüße Jens