wie schon in dem Beitrag geschrieben schaltet sich der Dimmer 2 so nach 20 sec ab
hab das mal im iobroker beobachtet , die Temperatur spring quasi in den 20 sec nach oben
dann schaltet er ab
abend
wie schon in dem Beitrag geschrieben schaltet sich der Dimmer 2 so nach 20 sec ab
hab das mal im iobroker beobachtet , die Temperatur spring quasi in den 20 sec nach oben
dann schaltet er ab
Wie hoch ist die Temperatur wenn nicht eingeschaltet ist?
Was ist angeschlossen?
Kalibrierung korrekt durchgeführt?
Wie hoch ist die Temperatur wenn nicht eingeschaltet ist?
Was ist angeschlossen?
Kalibrierung korrekt durchgeführt?
so um die 30 Grad
8 LED E27 , Kalibrierung durchgeführt
glaube hatte Fehler beim Calibrieren , ich probier es nochmal , es soll doch Trailing Edge sein
Wie viel Wäre haben die LEDs?
Mit N abgeschlossen?
Trailing Edge soll korrekt sein. Aber auch bei mir waren teils mehrfache Kalibrierungen nötig, auch teils mit zwischendurch leading edge und dann wieder trailing edge.
Ist die angezeigte Leistung im Shelly plausibel? Wenn beim Kalibrieren ein Fehler angezeigt wird, ist das schlecht und nicht kalibriert.
jetzt ist die Kalibrierung durchgelaufen mit Trailing Edge jetz bleibt die Temperatur auch unten
ich probier noch rum , thx