Shelly 3EM GPIOs / Tasmota

  • Hallo,

    Da Allterco leider noch immer keine Firmware rausgebracht hat, die in der Lage ist Ströme größer 68A zu verarbeiten und auch das Problem mit extrem falschen PF Werten weiterhin besteht will ich versuchen einen 3EM mit Tasmota zu laufen zu bringen.

    Was ich leider bisher noch nicht für den 3EM finden konnte ist auf welchen GPIOs welche Funktionen liegen. Hat jemand diese Informationen oder einen Link wo ich die finden kann...

    Oder noch besser hat jemand schon einen 3EM mit Tasmota am laufen?

    ---

    My Shellies: 15x 2,5 / 3xRGB / 2x 1 / 2xEM / 3x4Pro / 4x3EM / 4xi3 / 20x Duo RGBW E27, 10x Duo RGBW G10

  • würde ich von abraten, da der Hersteller die Messwandler einzeln auf das Gerät kalibriert hat, das geht dabei mit ziemlicher Sicherheit verloren..

    >100 Shellies, darunter so gut wie alles was der Hersteller produziert hat. ;)
    :!: ich beantworte grundsätzlich keine Fragen per persönlicher Nachricht:!:

  • Wenn ich mich richtig erinnere haben wir ja damals mögliche Fehler schon behandelt oder täusche ich mich?

    Falls Fehler von deiner Seite ausgeschlossen werden können sehe ich eher Allterco in der Pflicht da sie die Beschreibung im Shop mit 120A gemacht haben.

    Hast du schon ein Ticket dazu aufgemacht bzw. was war die Reaktion darauf?


    pasted-from-clipboard.png

    Einbindung der Shelly´s in die Loxone

  • Ja Ticket(s) existieren schon seit Oktober.

    Dann Ankündigung, dass das Problem mit der nächsten Firmware behoben sein soll. Doch weder mit dem nächsten Release noch mit der aktuellen Beta ist das Problem behoben.

    Aktuell auf alle Kommunikation mit dem Support das Schweigen im Walde :(

    Ein weiteres Problem das ich noch sehe (da geht es aber eher um ein Feature was fehlt) ist, dass zwar der Strom gemessen wird, aber nicht die Leistung (also kWh). Wenn das erst in der Cloud gemacht wird, dann ist der Messfehler (bzw. eigentlich eher ein Brechungsfehler) sehr groß, weil die Daten da ja in größeren Intervallen ankommen. Meiner Meinung nach ist es zwingend Notwendig diese Daten im Geräte zu erstellen weil da ja die Daten im Sekundentakt oder sogar noch häufiger hat).

    Da auch der PF häufig falsch ist, wäre eine Option mit oder ohne PF zu arbeiten wichtig. Alternativ könnten die Messwerte auch mit und ohne PF bereit gestellt werden.

    ---

    My Shellies: 15x 2,5 / 3xRGB / 2x 1 / 2xEM / 3x4Pro / 4x3EM / 4xi3 / 20x Duo RGBW E27, 10x Duo RGBW G10

  • würde ich von abraten, da der Hersteller die Messwandler einzeln auf das Gerät kalibriert hat, das geht dabei mit ziemlicher Sicherheit verloren..

    Unter Tasmota würde man jedes Gerät natürlich auch kalibrieren (müssen). Das ist schon klar.
    Aber in der aktuellen Version ist der 3EM nicht benutzbar. Die PF Fehler und komplett falsche Werte über 68A sorgen dafür, dass ich letztendlich nur sehen kann ob Strom fließt oder nicht, aber nicht wirklich wieviel. Und eine Leistungsmessung ist nicht integriert....

    ---

    My Shellies: 15x 2,5 / 3xRGB / 2x 1 / 2xEM / 3x4Pro / 4x3EM / 4xi3 / 20x Duo RGBW E27, 10x Duo RGBW G10

  • Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.