LED Lampen nur auf halber Leistung nach Kalibrierung

  • Hallo,

    Ich bin neu hier und hab gerade meinen 2. Shelly2 Dimmer verbaut. Folgendes Problem:

    Am Shelly sind 2 Osram Tresol mit jeweils 10Watt angeschlossen. Vor der Kalibrierung flackern die bzw. Sie gehen kurz hell an und wechseln dann zum flackern. Dabei zeigt die App bis zu 13 Watt Verbrauch. Wenn ich sie kalibrieren ist das flackern ab 10% weg aber es werden bei 100% nur knapp 9 Watt verbraucht. Das Licht ist auch dunkler als ich es vorher gewohnt war. Die 9 Watt stimmen, es ist also kein Problem bei der Leistungsmessung sondern tatsächlich so, dass die beiden Leuchten nur auf halber Leistung laufen.

    Kann mir jemand sagen woran das liegt und was ich dagegen machen kann.

    Vielen Dank

  • Hab es in beiden Modi gemacht am Ende bei Trailing Edge geblieben. Die Leuchten können beides ab.

  • Ich hab jetzt die Kalibrierung gelöscht. Kann bis 91%/17W hoch. Danach fängt es an zu flackern.

    Jetzt wird's seltsam: wenn ich runterdimme auf 20%/10W bleibt eine Leuchte maximal hell und die andere dimmt fast komplett runter. Unter 20% Beginns wieder zu flackern. Das ganze wechselt zwischen den beiden leuchten mal bleibt die eine maximal hell und mal die andere. Irgendwie scheinen sich die beiden Leuchten gegenseitig zu beeinflussen.

    Wie kann das sein?

  • Dieses Thema enthält 2 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.