Shelly Dimmer 2 schaltet sich selbständig aus

  • Hallo @all,

    ich bin neu hier und habe mir vor ein einigen Tagen ein paar Schelly Dimmer 2 zugelegt.

    Verbaut hab ich jetzt erstmal einen Dimmer und dabei folgendes festgestellt.

    Nach jedem zweiten Einschalten, geht der Dimmer von selbst nach ca.5 Sec wieder aus, egal ob das Einschalten

    über Taster oder Alexa erfolgt.

    Ich habe schon einiges hier im Forum gelesen und schon verschieden Einstellungen getestet, leider ohne Erfolg.

    Weiterhin konnte ich hier im Forum schon nachlesen das ein paar user mit einem ähnlichen Problem kämpfen.

    Folgende Hardware ist eingebaut.

    Shelly Dimmer 2

    Transformator Isoled 11.5 / AC, 0 bis 70W

    12 Stück LED Einbaustrahler Osram Superstar Dimmable je 5W

    Die Verdrahtung hab ich nach Anleitung hier aus dem Forum Lexikon ANSCHLUSSSCHEMEN SHELLY DIMMER 2, Tasterschaltung

    LED & Treiber durchgeführt.

    In der originalen beiliegenden Bedienungsanleitung konnte ich ein solches Anschlussschema jedoch nicht finden.

    Hier war in keinem Anschlussschema der erste L Eingang (von rechts nach links gesehen) benutzt oder beschrieben.

    Es wird in der originalen Beschreibung immer der mittlere L Eingang benutzt.

    Nun habe ich an dem Dimmer mal den mittleren Eingang L angeschlossen und das Problem taucht nicht mehr auf.

    Welcher Vorteil bringt mir das Anschlussschema Tasterschaltung LED & Treiber das hier im Forum beschrieben steht?

    Warum Schaltet sich der Shelly Dimmer 2 bei dieser Anschlussart immer beim zweiten Schalten von selbst aus?

    Kennt jemand hier spezielle Einstellungen die ich machen muss, dass diese Fehlfunktion nicht auftritt?

    Ist die von mir jetzt gewählte Anschlussart sinnvoll und beeinträchtigt sie nicht die Funktion oder Lebensdauer der von mir verbauten Hardware?

    Ist ein Downgrade zur Firmware 1.8.5 sinnvoll?


    Viele Grüße Michael

    Viele Grüße Michael

  • Hallo Michael,

    Shelly Dimmer 2

    Transformator Isoled 11.5 / AC, 0 bis 70W

    Ist der Trafo dimmbar?

    Hier war in keinem Anschlussschema der erste L Eingang (von rechts nach links gesehen) benutzt oder beschrieben.

    Es wird in der originalen Beschreibung immer der mittlere L Eingang benutzt.

    Nun habe ich an dem Dimmer mal den mittleren Eingang L angeschlossen und das Problem taucht nicht mehr auf.

    Die "L" Klemmen sind intern gebrückt, d.h. es ist egal welchen du verwendest. Es soll nur als Anschlussmöglichkeit dienen, den L für den Taster dort anzuklemmen um eine zusätzliche "Wago" Klemme in der Dose zu sparen aus Platzgründen.

    Welcher Vorteil bringt mir das Anschlussschema Tasterschaltung LED & Treiber das hier im Forum beschrieben steht?

    Du möchtest ja deine Lampen dimmen, das machst du über den Taster. Mit einem Schalter geht das grundsätzlich auch, aber den müsstest du dann immer ein-u.ausschalten. Das macht der Taster ja quasi von selbst. Bedienkomfort

    Nach jedem zweiten Einschalten, geht der Dimmer von selbst nach ca.5 Sec wieder aus, egal ob das Einschalten

    über Taster oder Alexa erfolgt.

    Was hast du unter Einstellungen > Settings > Button Type eingestellt?

    Grüße Jens

    Mein smartes Home:

    - in Betrieb 4x 1er, 9x1PM, 4x 2.5er, 14x pro2PM, 7x i3, 9xi4, 4 Dimmer2, 3 Duo's, 1 Vintage, 3x Flood, 4xDoor/Window2, 8x RGBW2 , 3x Bulb, 10x Duo RGBW, 2x Motion, 2x 3EM, 2xPro1PM, 3x Pro 2, 7xPro4PM, 6xPlug-S, 2x Pro 3

    Netzwerk Fritzbox 7590 + Mesh-Repeater (3000,2400,4x1200, 1x Powerline)

  • Hallo Jens,

    ja der Trafo ist dimmbar.

    Herstellerangaben zu Trafo

    (11.5 / AC, 0 bis 70W, keine Mindestbelastung, kein LED-Flimmern, kein Transformator-Rauschen, Dimmable LED-Treiber Netzteil MR16 GU5.3 LED Halogen, ohne Mindestlast, 70VA)

    Das mit der L (Phase) Anschlussklemme war mir so nicht bekannt, ich habe jetzt wieder die mittlere L Klemme angeschlossen und es funktioniert bisher immer noch.

    Also wird es wohl daran liegen, dass ich den Shelly Dimmer stromlos gemacht hatte durch das wechseln der Anschlussklemme.

    Bei dem Anschlussschema Tasterschaltung LED & Treiber dachte ich mir, dass eventuell hinter dem anderen L Anschluss auch eine andere elektronische Intelligenz liegt.

    Da habe ich wohl falsch gedacht. :rolleyes:

    One button mode - dimmer is controlled with single switch ist eingestellt, und die Schaltung wird auch nur über einen neuen Gira Taster angesteuert.

    Wie ich schon erwähnte, ist das Problem zurzeit nicht mehr aufgetaucht.

    Kannst du mir sagen, falls das Problem wieder zurückkehrt, ob es mit dem Firmware downgrade zur Version 1.8.5 behoben ist?

    Viele Grüße Michael

    Viele Grüße Michael

  • Hallo Michael,

    super wenn alles läuft. Durch das Umklemmen hast du einen Reset gemacht und das kann immer mal helfen ;)

    Ein downgrade würde ich nicht machen, schon gar nicht, wenn es jetzt funktioniert. Ich habe die aktuellste FW drauf, auch mit nur einem Taster und es läuft Problemlos.

    Grüße Jens

    Mein smartes Home:

    - in Betrieb 4x 1er, 9x1PM, 4x 2.5er, 14x pro2PM, 7x i3, 9xi4, 4 Dimmer2, 3 Duo's, 1 Vintage, 3x Flood, 4xDoor/Window2, 8x RGBW2 , 3x Bulb, 10x Duo RGBW, 2x Motion, 2x 3EM, 2xPro1PM, 3x Pro 2, 7xPro4PM, 6xPlug-S, 2x Pro 3

    Netzwerk Fritzbox 7590 + Mesh-Repeater (3000,2400,4x1200, 1x Powerline)

  • Hallo Jens,


    leider ganz schlechte Nachrichten. ;(

    Jetzt habe ich ein anderes Problem.

    Nach ca. 40 Minuten fangen alle LED Lampen an wie Stroboskoplichter zu blinken.

    Hast du eine Ahnung woran das nun wieder liegen kann?

    Der Dimmer ist nicht in einer Up Dose Verbaut und wird nur leicht warm.

    Also Hitzeproblem schließe ich aus.

    Ich hatte die neue Beta Firmware installiert, nun habe ich die Firmware 1.9.4 installiert, doch keine Veränderung.

    Kannst du mir sagen was das mit der Einstellung "ANTI-FLICKERING DEBOUNCE Anti-Flacker-Entprellung: (50-150)" auf sich hat?

    Was genau passiert wenn der Wert ANTI-FLICKERING DEBOUNCE nach oben oder unten verändert wird?

    Viele Grüße Michael

  • Dieses Thema enthält 3 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind, bitte registrieren Sie sich oder melden Sie sich an um diese lesen zu können.