Shelly 1 hinter Taster soll Unterbaulechten (Küche) schalten

  • Hallo zusammen,

    ich verzweifele gerade an einer Shelly 1 Konstellation und kann den Fehler einfach nicht finden :(

    Ziel war/ist folgendes:

    Ich hatte einen Taster in der Küche ohne weitere Funktion (der hat vorher einen Eltako geschaltet für die Zirkulationspumpe -wird nicht mehr benötigt). Dieser Taster sollte mit einem Shelly 1 Smart gemacht werden, um meine Unterbauküchenleiste zu schalten, damit ich nicht immer den kleinen ungünstig angebrachten Schalter an der Unterbauleiste selber drücken zu muss, sondern eben den Taster der an der Küchenzeile eh vorhanden ist.


    Was habe ich gemacht?

    Hinter den Taster einen Shelly 1 gepackt, dieser schaltet sowohl über drücken des Tasters an der Wand, als auch über die App.

    Als Schaltertyp "Momentary" und als Standardmodus Power An "Letzten Modus wiederherstellen".

    Da ich hinter dem Schrank nur eine Steckdose habe und die für die Mikrowelle benötige, habe ich einfach dort einen 3 er Verteiler hingelegt und mir für den Stecker der Unterbauleiste einen Shelly Plug selber gebastelt (Shelly 1 in eine Feuchtraumdose gepackt und auf der einen Seite einen Schucko Stecker und auf der anderen Seite die Kupplung wo der Stecker der Unterbauleiste rein kommt).

    Dieser Shelly wo die Unterbauleuchte drin steckt lässt sich auch über die App an und ausschalten.

    Als Schaltertyp ebenfalls "Momentary" und als Standardmodus Power An "Letzten Modus wiederherstellen".

    Nun noch an dem Shelly der hinter dem Taster ist die Urls aktiviert:

    Url On:
    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on

    Url Off:

    http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=off


    Was passiert nun?

    Das licht der Unterbauleuchte geht an, aber ich muss den Taster gedrückt halten.

    Schalte ich den Shelly der Unterbauleuchte über die App ein und drücke dann den Taster, dann schaltet der Shelly hinterm Taster den Shelly der Unterbauleuchte auch aus. Aber einschalten geht nicht über den Taster bzw müsste ich den Taster permanent gedrückt halten.

    Über die App lässt sich die Unterbauleuchte aber wie gesagt problemlos an und aus schalten.

    Merkwürdig ist, wenn ich nur den Url On oder nur den Url Off Befehl aktiviere, dann schaltet der Taster die Leuchte ein bzw aus (je nach dem, welchen http Befehl ich aktiviert habe). Sobald ich den zweiten Befehl dazu nehme, geht es eben nicht mehr.

    Ich habe sämtliche Konstellationen der Schaltertypen probiert aber es funktioniert einfach nicht.

    Nun die Frage, welchen Schaltertyp bzw Einstellung müsste ich den bei dem Shelly hinter dem Taster bzw dem der Unterbauleuchte einstellen, damit es zumindest theoretisch gehen müsste?

    Sorry für den langen Text, aber kürzer war es nicht zu erklären, ohne das es zu Missverständnissen kommt.

    Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

  • Da du einen Taster zur Ansteuerung hast, müsstest du bei „Button short pressed“ das Kommando turn=toggle senden.

    Das war die Lösung.

    Oh man wenn man drüber nach denkt macht es auch Sinn, da es ja auch kein Schalter ist , sondern eben ein Taster.

    Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.

    Vielen Dank