Beschreibung:
- Zielsetzung:
die Klimaanlage soll selbständig beim Überschreiten von 24,5°C beim Heizkörperthermostat im Kühlbetrieb starten und beim Unterschreiten von 23,6°C wieder ausschalten. Wegen WAF musste noch eine Deaktivierung/manuelles Übersteuern des Automatikmodus möglich sein. Da ich es auch wieder aktivieren können wollte, hab ich dies auch inkludiert, sowie einen Reset des Automatikmodus um 0:00 Uhr auf automatisch ON.- definierte Voraussetzungen:
- mindestens eine Person im Haushalt anwesend
- Heizung ist im OFF-Betrieb
- Fenster/Balkontüre geschlossen bzw. nicht gekippt
- bei Initialisierung des Scripts den Zustand von Auto-Modus auf 1 setzen (bei Scriptänderungen bzw. Neustart vom ioBroker/Raspberry)
- usw.
es sind zwecks Überwachung etliche Debugs noch enthalten, da dieses Script in seiner aktuellen Ausgabe bis zum Ende des letzten Sommers weiterentwickelt wurde. Sollte aber in der aktuellen Version theoretisch fehlerfrei sein. - definierte Voraussetzungen:
- verwendete Adapter:
- Tado
- Shelly
- Daikin
- Objekte:
- Tado:
- Actual Temperature (beim Heizkörper)
- Power (ist das Heizkörperthermostat im Heizbetrieb - für den Sommer wichtig)
- atHome (Präsenzerkennung)
- Shelly:
- Schalter Input (für die De-/Aktivierung des Auto-Modus)
- DW:
- Door (Balkontüre/Fenster offen/geschlossen)
- Tilt (Balkontüre/Fenster geschlossen/gekippt)
- Daikin:
- control.power (ON/OFF)
- control.fanDirection (Lamellenstellung)
- control.fanRate (Geschwindigkeit des Gebläses)
- control.mode (Betriebsart Kühlen/Heizen/Entfeuchten/Umluft)
- control.TargetTemperature (Zieltemperatur)
- Tado:
Bildschirmfoto:
Unbenannt2a.PNGUnbenannt2b.PNG
Unbenannt3a.PNGUnbenannt3b.PNG
Publizierung: