3-Stufen-Schalter

  • Hallo Shelly-Community,

    nachdem ich bereits meine Rollläden und diverse Schalter/Steckdosen mit Shellys aufgerüstet habe, stehe ich nun vor einer neuen Anforderung. In meinem Haus ist eine Lüftungsanlage verbaut, an die man einen handelsüblichen 3-Stufen-Schalter anschließen kann, um die Intensität zu steuern (0=aus/Automatik, D=mittel, H=hoch). Für diesen Schalter möchte ich jetzt eine smarte Lösung finden. Die Bedienungsanleitung stellt zwei Schaltpläne bereit:

    pasted-from-clipboard.png

    pasted-from-clipboard.png

    Am 3-Stufen-Stecker liegt eine Spannung von 24V an.


    Nach einiger Recherche im Forum habe ich jetzt zwei Ansätze, wie sich der 3-Stufen-Schalter abbilden lässt:

    1.) Shelly 2.5 - da nicht potentialfrei schaltbar, muss er in den 24V-Kreislauf integriert werden

    • 0 an L (oder an N?)
    • D an 01
    • H an 02
    • SW1&2 ohne Anschluss, da ich keinen klassischen Schalter verbaut habe
    • offene Frage: was schließe ich an N (bzw. L) an?

    2.) 2x Shelly 1 - ist potentialfrei schaltbar, daher...

    • normaler Netzanschluss an L und N
    • 0 an I (vom Shelly)
    • D bzw. H an O (vom Shelly)

    Ansatz 2 scheint mir die einfachere Lösung, aber Ansatz 1 eigentlich die bessere, da alles in einem Shelly integriert ist.

    Folgende Fragen nun:

    • Habe ich die Ansätze korrekt beschrieben?
    • Wie würde sich Ansatz 1 (einfach) umsetzen lassen? Ich habe auch die Ausführungen zum 4-Stufen Schalter gelesen (Tipps für 4-Stufen schalter mit Shelly), aber hoffe, dass es bei drei Stufen eine einfachere Lösung gibt :)

    Danke und beste Grüße

  • Beim Shelly 2.5 ist wichtig, nicht potentialfrei.

    An DC nur gegen L also Minus schalten.

    N ist +24V

    Bei Shelly 1 schaltet der potentialfrei, "darf" aber zur Steuerung von DC auch nur mit DC betrieben werden.

    Im Deinem Plan habe ich jetzt den gemensamen Anschluss der Stufenschaltung nicht gesehen.

    Bei 2 x Shelly 1 ist Fehlbedienung möglich.

    Das habe ich für den User gebaut, funtioniert.

    Die Stufe "0" brauchte er nicht, ist frei wählbar.

    Vorteil, keine Fehlbedienung möglich.