Hallo zusammen,
habe heute unseren Elektriker gebeten, der Gerät anzuschließen, aber er war nicht gänzlich überzeugt.
Zur Ausgangslage:
- Hinterm Hausanschluss (3 abgesicherte Phasen mit 35A)
- werden die Phasen aufgeteilt zur Unterverteilung im OG und EG (letztere neben dem Hausanschluss im UG)
- in der Unterverteilung des EG gibts zwei Schienen, wo auch jeweils alle 3 Phasen reinlaufen, wenn ich es richtig verstehe
- Die drei Ringe/Schellen sind nicht das Problem, die kriegt man an einer passenden Stelle um die drei Phasen gelegt, bevor sie aufgeteilt werden
Problem des Elektrikers ist der Anschluss von VA, VB & VC:
- Direkter Führung der Phasen an den 3EM vor der Aufteilung ist nicht okay, weil mit 35A zu hoch abgesichert, gerade wenn alle 3 Phasen ans Gerät kommen
- Abführung an einer der Schienen würde bedeuten, dass die andere Schiene und das OG nicht mit anliegen
Daher folgende Fragen:
- Was passiert mit den VA, VB, VC Anschlüssen? Wird da die Spannung gemessen und an den Schellen die Stromstärke?
- Welche Möglichkeit für einen Anschluss gibt es, außer an jede Schiene einen 3EM zu setzen? Vermutlich reicht es nicht, die Schellen wie beschrieben "vorne" vor die Abzweigung zu setzen und die Vs dann nur an einer Schiene abzunehmen?!
- Was ist mit dem "3 Phase Breaker" in der Zeichnung gemeint?
[Blockierte Grafik: https://shelly.cloud/wp-content/uploads/2020/07/3EM-3phasing.jpg]
Besten Dank für Rückmeldungen!